Autor Thema: Schrankensteuerung  (Gelesen 8741 mal)

Offline Pyro

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Schrankensteuerung
« am: Mai 12, 2009, 19:52:36 Nachmittag »
Hallo erstmal,

Bin neu hier und das eigendlich nur weil ich ein kleines Problem mit einer Torsteuerung habe. ;D
Naja hab früher in der Berufsschule schon mit der Easy gearbeitet und die Aufgaben auch immer gut lössen können. Leider ist das schon etwa 5 Jahre her.

Die Steuerung um die es sich handelt ist schon länger in Betrieb und fünktionirt.
Nun ist es aber erforderlich diese etws zu ändern.

Bisher funktioniert sie in etwa so.

Ein Zähler zählt die einfahrenden Autos (I1 Einfahrt)
An der Ausfahrt zählt der Zähler in die andere Richtung
Sind noch Plätze Frei öffnet sich die Schranke.
Eine Grüne Lampe zeigt an das noch Plätze frei sind.
Ist der Parkplatz voll so Leuchtet eine Rote Lampe
und die Schranke lasst sich nicht öffnen.
Es giebt aber auch Resserviert Plätze.
So kann ein Mitarbeiter mit reservierten Platz immer einfahren.

So weit so gut habe es mal einfach gehalten es giet noch andere Faktoren mit denen ich aber keine Probleme habe.

Jetzt zur Änderung

Es soll ermöglicht werden auch Frei Platze zu Reservieren
allerdings ohne feste Zuordnung. (Wir erwarten Gäste ;))
Mein Problem ist nun.
Wie kann ich dem Zähler begreiflich machen das er denn Soll bereits z.B. 10 Impulse vorher die Schotten dicht macht. Dies sol dann üder einen Neuen Eingang manuel aktivirbar sein.

Ich hoffe das das mit ein par wenigen Zeilen erledigt ist hab mir auch schon was ausgedacht aber das wäre zu umfangreich und ich müsste die gesammte Steuerung ändern was ich vermeiden will.

Lange Rede kurtzen Sinn hoffe jemand kann mir einen Tipp geben. Und wichtiger hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

Vielen Dank im Voraus

 

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #1 am: Mai 12, 2009, 20:13:51 Nachmittag »
Hallo Pyro,

um welche Steuerung handelt es sich.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Pyro

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #2 am: Mai 12, 2009, 20:18:30 Nachmittag »
müsste eine 721-dc-tc sein

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #3 am: Mai 12, 2009, 20:28:08 Nachmittag »
Hallo Pyro,


eine Möglichkeit denke ich ist das man 2 Zähler parallel laufen  lassen könnte 1 Zähler (Sollwert 1)
2 Zähler (Sollwert 2) und dann die Schaltkontakte umschalten.

Auch die Auswertung über 2 Schwellwertschalter ist möglich.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Mai 12, 2009, 20:31:56 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #4 am: Mai 12, 2009, 20:42:55 Nachmittag »
Zitat von: Pyro
...Und wichtiger hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Hallo, das hast Du...

Der Zähler der 700er hat nur eine beschränkte Möglichkeit, einen variablen oberen Sollwert einzugeben. Eine Möglichkeit ist, den Istwert eines zweiten Zählers (Hilfszähler) als als Sollwert des Haupzählers zu nehmen. Das funktioniert dann so:

Das Parkhaus fasst 50 Plätze. Der Hilfszähler hat eine Stand von 50, der über einen Plus-Taster einmalig eingegeben wurde. Nun soll bei 40 besetzten Plätzen eine Vollmeldung erfolgen. Also zählt man den Hilfszähler über einen Minus-Taster 10 Impulse rükwärts.

Das heisst, der Zählerstand des Hilfszählers ist der Sollwert des Hauptzählers. Falls Du das nicht verstehst, melde Dich, ich kann Dir dann ein Demoprogramm machen.

Bild im Anhang:
Der Sollwert des Zählers 1 (Hauptzähler) ist der Istwert des Zählers 2 (Hilfszähler)

Gruss
KressSwiss 
« Letzte Änderung: Mai 12, 2009, 20:54:17 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline boppel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 192
  • Zwei mal Halbwissen ist noch kein Vollwissen.
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #5 am: Mai 12, 2009, 20:58:09 Nachmittag »
Hallo Pyro,

setze doch einfach zwei Zähler ein. Normalerweise wird der hauptzähler verwendet (für 40 Plätze). Sind diese 40 Plätze belegt, kommt der zweite Zähler zum Einsatz:

1) wenn nicht weiter reserviert ist, dann werden diese 10 Plätze normal vergeben (d.h. keine rote lampe, solange dieser Zähler nicht Null ist)

2) wenn reserviert ist, werden diese Plätze nur noch an VIPs vergeben (d.h. rote Lampe und nur noch mit Sonderausweis o.ä. reinlassen)

Wenn dann die variabel reservierten Plätze auch belegt sind, dann kommen nur noch die mit den fest reservierten Plätzen rein.

Gruß

Boppel

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #6 am: Mai 12, 2009, 21:06:06 Nachmittag »
Zitat von: Boppel
setze doch einfach zwei Zähler ein. Normalerweise wird der hauptzähler verwendet (für 40 Plätze). Sind diese 40 Plätze belegt, kommt der zweite Zähler zum Einsatz:

Das ist auch eine einfache Lösung. Wenn aber nur 3 Gästeparkplätze benötigt werden, sind 7 verloren. Oder wenn 15 benötigt werden sind 5 ausgesperrt. Mit der Plus-Minus Taste gemäss meiner Idee kann auf das Fahrzeug genau optimiert werden.

Anhang:
Bild einer MOELLER Doppeldrucktaste. Die Beschriftung ist auch mit + / - erhältlich
« Letzte Änderung: Mai 12, 2009, 21:18:13 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #7 am: Mai 12, 2009, 21:17:32 Nachmittag »
Hallo KressSwiss,

die Lösung mit einem Hilfszähler ist nicht schlecht sie ist aber nicht über einen Kontakt
aktivierbar.
Dann kann man auch den Sollwert vom Hauptzähler gleich über die Bedientasten
editieren.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #8 am: Mai 12, 2009, 21:23:06 Nachmittag »
Hallo veltins

Irrtum vorbehalten, bei der 700er geht das nicht. Der Sollwert kann nur eine
Konstante, oder der Wert von Zählrelais, Analogeingang oder Zeitrelais sein. Richtig?

Gruss
KressSwiss

« Letzte Änderung: Mai 12, 2009, 21:26:46 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #9 am: Mai 12, 2009, 21:27:11 Nachmittag »
Hallo KressSwiss,

das ist kein Irrtum, schau mal in der Software nach der Sollwert kann editiert werden.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #10 am: Mai 12, 2009, 21:32:18 Nachmittag »
Zitat von: veltins
schau mal in der Software nach der Sollwert kann editiert werden

Richtig, an den Tasten an der Steuerung. Das ist aber nicht sehr bedienerfreundlich. Eine nicht instruierte Person kann das eher nicht. Eine Taste betätigen hingegen kann jeder.

Aber der Hinweis ist gut, vielleicht genügt Pyro diese Möglichkeit. Dann muss er einen editierbaren Displaybaustein verwenden und der Fall ist geritzt.

Gruss
KressSwiss   
« Letzte Änderung: Mai 12, 2009, 21:36:30 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #11 am: Mai 12, 2009, 21:38:59 Nachmittag »
Hallo KressSwiss,

ja da hast du recht das bedienen über 2 Tasten kann dann jeder.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #12 am: Mai 12, 2009, 21:43:57 Nachmittag »
Hallo Pyro,

wenn du kannst stell doch mal dein Programm hier ein.

gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Pyro

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #13 am: Mai 13, 2009, 17:39:27 Nachmittag »
Erstmal vielen Dank das ihr so schön geantwortet habt.

Hab mir heute denn Kramm nochmal genau reingezogen und festgestelt ist nen 512-dc-rc

Vielen Danke auch an KressSwiss aber ich denke mal das es mit der 500er eh nicht so geht.

Werde einfach einen Zweiten Zahler einsetzen.
Und dann über einen eingang zwichen den beiden Wechseln.
Das reicht mir da immer eine Feste Anzahl Frei bleiben soll.

Aber Vielen vielen Dank ihr habt mich in die richtige Richtung gebracht.
 :) :) :)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Schrankensteuerung
« Antwort #14 am: Mai 13, 2009, 17:56:33 Nachmittag »
Hallo Pyro,

die Variante von Kress geht mit einer 500ter auch.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.