Autor Thema: Easy Safety ES4P-221-DMXD1  (Gelesen 6506 mal)

Offline tct

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« am: Oktober 21, 2009, 14:30:35 Nachmittag »
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit einer Easy Safety Typ ES4P-221-DMXD1.
Hab eine solche auch das erste mal in Anwendung genommen und programmiert.
Nach dem einschalten und aktivieren des Ausganges QS1 geht es je nach dem ein paar Minuten,und das Gerät schaltet sich ab und bring die Störmeldung :
EXTERNAL ERROR
ERROR-TYP:B
MODUL_ID:25

Laut dem Bedienerhandbuch ab Seite 614,hat es mit der fehlenden Spannung am Geräteausgang zu tun.Aber diese liegt bei mir korrekt an 24VDC.
Der fehler kommt nur immer dann,wenn ich QS1 mit einer Last (Schütz) schalte.
QS1 in der easy aktiviert aber ohne Schützverdrahtung ist ok,keine Störung.

Weiss da jemand weiter?
Danke im voraus.

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« Antwort #1 am: Oktober 21, 2009, 17:39:12 Nachmittag »
Hallo,

probier mal ein anderes Schütz zu schalten, vielleicht ist dein Schütz defekt und verursacht einen "kurzschluss" und lässt die spannung zusammenbrechen! nur so eine überlegung von mir!!

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline tct

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« Antwort #2 am: Oktober 21, 2009, 17:50:38 Nachmittag »
Hallo .....

Danke...aber das hab ich auch schon probiert .....an dem liegt es nicht.
Die Firma Möller hat mir geschrieben,das etwas an der Geräteausgangsspannung ist,doch die ist ok....

Mfg TCT

Offline tct

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« Antwort #3 am: Oktober 22, 2009, 11:44:35 Vormittag »
Hallo Leute .........

ich habe das Problem heraus gefunden.Und zwar folgendes:

Ich habe eine Easy Safety mit Transistor Ausgängen.Und jedesmal wenn ich an einem Ausgang ein Relais anschliesse mit einer internen Freilauf-Diode,geht das Gerät nach ein paar Minuten auf Störung (wie oben Beschrieben),obwohl der entsprechende Ausgang nicht angesteuert wird.

Hat jemand dafür eine Erklärung?Wieso das so ist.
Danke Euch.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« Antwort #4 am: Oktober 22, 2009, 16:31:14 Nachmittag »
Hallo tct,

hast du bei den Relais mit Freilaufdiode auch auf die Polarität bei anschliessen
geachtet ?

Denn das es mit der Diode was zu tun hat klingt sehr ungewöhnlich diese hat
bei richtigen Anschluss keine Funktion,seine Funktion setzt erst beim abschalten
des Relais ein.

Einen normales Relais (ohne Schutzmaßnahmen) an einen Transistorausgang zu betreiben kann zur sofortigen Zerstörung des selben führen falls nicht in der Easy Safety vorgesorgt wurde.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline tct

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Easy Safety ES4P-221-DMXD1
« Antwort #5 am: Oktober 22, 2009, 16:42:30 Nachmittag »
Hallo veltins54

Danke für die Antwort.Ja es ist wirklich merkwürdig.Aber es ist so,jetzt funktioniert es mit einem Relais ohne Freilauf-Diode.
Es war ein Comat Relais mit Stecksockel.Polarität A1=Plus und A2=Minus 24V.
Es ist mir wirklich ein Rätsel.Habe lange gesucht.

Gruss tct