Hallo

Ich bin noch ein rechter Neuling was CoDeSys angeht und würde gern mal wissen wie ich in der CoDeSys Visu Analogwerte mit einem Komma anzeigen lassen kann Roll Eyes

Ich habe mir ne kleine Pumpensteuerung gebastelt mit der Easy Control und einer dazugehörigen Visu.

Habe nur derzeit ein Problem das meine gemessene Temperatur z.B. 61,5 °C am Analogeingang nur mit dem Wert von 615 in WORD angegeben wird und  diese in meinem Visu Element dann halt als 615 °C angezeit gekomme.
Nun  möchte ich ganz gerne die 615 als 61,5 in meiner Visu angezeigt bekommen, nur weis ich nicht wie ich das genau anstelle Embarrassed

Bin für jede Hilfe dankbar Wink

Geschrieben ist das Progamm in FUP, da ich mit AWL keinerlei Erfahrung habe.

Gruß Frederik
Logged
Knodelpa
easy god
*****
Offline Offline

Posts: 1266


I love easy-Forum.net


« Reply #1 on: March 01, 2010, 12:49:19 pm »

Hallo Frederik,

du musst statt dem Platzhalter %s den Platzhalter %5.2f verwenden.

%Gesamtstellen.Nachkommastellenf

Gruß Paul
Logged
Frederik S.
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 5


« Reply #2 on: March 01, 2010, 19:41:10 pm »

Danke erstmal für die Antwort Smiley

Nur habe ich noch ein Problem

Wenn ich bei dem Text Inhalt : "Tempertatur %5.2f °C" eingebe, wird mir dann aber nur 0,00 als Wert angezeigt, und nicht z.b. ein Wert von 61,5 angezeigt. Undecided

Muss ich den Analogeingangswert noch irgendwie umkonvertieren? Oder geht das eigentlich auch ohne?

Gruß Frederik
Logged
Knodelpa
easy god
*****
Offline Offline

Posts: 1266


I love easy-Forum.net


« Reply #3 on: March 01, 2010, 21:47:40 pm »

Hallo Frederik,

sorry habe vergessen, der Wert muss in einen Realtyp konvertiert werden.

Anzeige:Real;

Anzeige:=AnzeigeINT /100;

In der Visu zeigst du die Variable Anzeige, vom Typ Real an.

Gruß Paul
Logged
Frederik S.
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 5


« Reply #4 on: March 02, 2010, 06:08:44 am »

Ok jetzt läuft es.

Vielen dank Cheesy