ich überwache die Drehzahl eines Motors via 2 induktive Sensoren via dem ZM-Baustein.
Die beiden Signale kommen wie im Anhang zu sehen um 90° verschoben daher. kann mir jemand bestätigen, ob dies so funktionieren kann?
Laut Bedienhandbuch dürfen die Signale nur nicht synchron in die Easy Safety eingelesen werden.

Könnt ihr mir meinen Ansatz bestätigen oder habe ich etwas falsch verstanden.

Besten Dank für euer Feedback.

Emanuel

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Stillstandüberwachung bei der Easy Safety
« Antwort #1 am: März 26, 2010, 08:22:24 Vormittag »
Hallo Emanuel,

wird so leider nicht funktionieren  :'( Die Überlappungszeiten an beiden Flanken und die minimale Impulslänge (Seite 438 im Handbuch) müssen eingehalten werden. Das Signal muss quasi um 180° verschoben sein.