Autor Thema: Harte (?) Nuss für Freaks  (Gelesen 24902 mal)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #30 am: März 06, 2011, 00:02:03 Vormittag »
Hallo

die Möglichkeit gibt es bestimmt muss ich mal morgen nachschauen .
Falls es nicht schon ein anderer macht.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #31 am: März 06, 2011, 10:56:32 Vormittag »
Hallo Seegoggel ,


habe das Programm mal geändert.
« Letzte Änderung: März 07, 2011, 09:31:18 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #32 am: März 06, 2011, 13:59:49 Nachmittag »
Hallo Seegoggel ,


habe das Programm mal geändert.
Es ist jetzt eine Programmneuwahl ohne Reset möglich.
« Letzte Änderung: März 07, 2011, 09:31:39 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #33 am: März 06, 2011, 21:25:56 Nachmittag »
@heho
weiß ich gerade nicht mehr, muss ich noch mal testen. war aber meines wissens nichts großes.

@veltins54
hab eben noch einen Bug (It's no bug, it's a feature  ;) ) entdeckt. bitte mal folgendes testen am letzten Programm (egal ob von Dir oder mir, scheint schon älterer Bug zu sein).
 
- Starten mit I1
- Zyklen auf 1 stellen mit I3
- Programm I4 wählen
- mit I9 starten
- Reset mit I11
- Programm wählen mit I4
- mit I9 starten

zwei Fehler können jetzt auftreten. entweder Läuft nur noch Q2 permanent bis Programmzeit abgelaufen ist ohne Q3 oder Q3 schaltet sich im zweiten Takt zu Q2 (der nicht abfällt) und kollidiert somit.

jemand ne Idee? Hängt vermutlich mit dem einstellen der Zyklen zusammen

Gruß Seegoggel

Nachtrag:
eben noch einen Bug gefunden. beim Programmstart I5 und einen erneuten Progammstart I5 nach einem Reset beginnt der Zyklus genau entgegengesetzt mit Q3 und nicht Q2 ist aber denke ich das selbe Thema wie oben beschrieben
« Letzte Änderung: März 06, 2011, 23:27:10 Nachmittag von Seegoggel »

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #34 am: März 07, 2011, 09:01:51 Vormittag »
@heho

hab eben Dein Programm noch einmal getestet. hab nichts mehr gefunden. Was mich jedoch stuzig macht sind die Displayausgaben. nach Programmwahl sind drei Displays aktiv. ich nehme an der Nutzer wählt sich das über die Displaytasten aus. Leider sind wegen der Säuredämpfe das Display in einem Gehäuse.
 Ich muss mir das heute abend nochmal genauer ansehen. Ist immer schwer sich in ein Programm rein zu finden das man nicht selber geschrieben hat
Aber ist echt ein sehr gutes und flexibles Programm, das hab ich schon gemerkt  :)

gruß

Seegoggel

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #35 am: März 07, 2011, 13:15:12 Nachmittag »
Hallo Seegoggel ,


habe beide Programme noch mal überarbeitet,und gleich noch mehr Fehler gefunden.
Ich hoffe das jetzt alles funktioniert.Teste noch mal alles durch.


Ich würde dir aber das Programm von @heho empfehlen,es ist besser ausgearbeitet als das von mir.

« Letzte Änderung: März 07, 2011, 14:01:59 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #36 am: März 07, 2011, 19:00:32 Nachmittag »
Hallo Seegoggel ,

kann dir das Programm von @heho nur empfehlen,ist sehr gut umgesetzt.

Die Programme von mir sind eher als Beispiel zu betrachten,und auf keinen Fall
eine Fertige Lösung.
« Letzte Änderung: März 07, 2011, 20:49:15 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #37 am: März 07, 2011, 21:23:43 Nachmittag »
@veltins54

Also nur ein Beispiel war Dein Programm nun nicht gerade. Ich finde dass das durchaus Hand und Fuß hatte. Hab mir aber nach Deinem Letzten Beitrag mal das letzte Programm von heho etwas mehr zu gemüte geführt. Allerdings brauch ich noch ein Paar Jahre um das zu verstehen was da wann wo genau vorgeht.

@heho
im Anhang hab ich Deine letze Programmversion etwas abgewandelt angehängt. Ich habe den Starttaster blinkend gemacht nach Programmwahl sowie permanent leuchtend bei Laufendem Programm. in dem Zuge hab ich das Blinken der Programmtaster auf permanentes Leuchten umgestellt. (Fand der Kunde so richtig gut).
Die Displays hab ich ein wenig zusammengestrichen und D05 dahingehend erweitert, dass es nur geht wenn D01 aus ist.
Was ich jetzt noch realisieren will ist, dass der Zähler für die Zyklen nach Programmende nicht automatisch gelöscht wird sondern erst nach betätigen von Reset sowie bei Programmwechsel.
Damit hat der Kunde die Möglichkeit das Programm einmal zu konfigurieren und dann nur noch die Becken mit Material laden und Start drücken. Den Reset hab ich wieder umgebaut und als Schließer konzipiert.
Ansonsten ganz großes Kino

Gruß Ulf
« Letzte Änderung: März 07, 2011, 21:29:30 Nachmittag von Seegoggel »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #38 am: März 07, 2011, 21:52:17 Nachmittag »
Hallo Seegoggel ,

Das Programm war das Ergebnis eines ersten Gedankenganges,wie man es machen könnte.
Ohne dabei alles zu berücksichtigen (deshalb als Beispiel).
Wobei @heho da schon viel weiter gedacht hat.
Nicht alle Beispielprogramme die im ersten Moment gut scheinen sind für die Praxis
geeignet.
   
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #39 am: März 07, 2011, 22:53:21 Nachmittag »
Hallo Horst,

dann nimm zum überprüfen die aktuelle Version. ich hab die Ansteuerung der LED der Programmwahl nochmal überarbeitet sowie eine Ansteuerung der Programm-LEDs beim auslösen des Reset-Schalters für eine Sekunde.
Was ich noch nicht gelöst habe, ist der Reset der Zyklen nach Ende des Programms.

Gruß Ulf

Juergen.J

  • Gast
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #40 am: März 10, 2011, 23:29:03 Nachmittag »
Hallo Horst,
hab mal eine Frage! Warum sind die DB als postive Flanke ausgeführt? Ich sehe darin keinen Sinn, da die Datenübernahme sowieso mit pos. Eingang erfolgt und der Q der DB im Programm nicht weiter genutzt wird. Aber vielleicht habe ich ja was übersehen.
Gruss
Jürgen

Juergen.J

  • Gast
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #41 am: März 11, 2011, 16:25:32 Nachmittag »
Hallo Horst,
ein konkretes Beispiel habe ich keins. War mir nur aufgefallen und ich dachte etwas übersehen zuhaben. :D
Gruss
Jürgen

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #42 am: März 17, 2011, 22:13:03 Nachmittag »
Hallo Horst,

bin leider nicht mehr zwangsbeurlaubt und muss wieder Arbeiten (Job gewechselt). Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da mein Elektriker-Chef (Nebenjob) die Anlage noch beim Kunden stehen hat und noch nicht wieder geholt hat. Allerdings steht der Test für die Tage an.

wenn ich Ergebnisse habe werde ich diese hier Posten. allerdings bin Guter Dinge. Macht ja schon einen Grundsoliden Eindruck Dein Programm

Gruß Ulf

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #43 am: März 22, 2011, 20:14:50 Nachmittag »
Hallo Horst

soooo, jetzt hab ich es geladen und getestet. Zwei Fragen hab ich noch.
1. MX07 ist kein absoluter Grenzwert sondern nur die vorgabe - richtig?
2. Die Zyklenzahl ist wärend dem Programmablauf änderbar. könnte sein,
    dass das nacher nicht gewünscht ist. wäre das ohne weiteres änderbar?

Gruß Ulf

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #44 am: März 22, 2011, 20:42:33 Nachmittag »
Hallo Ulf,

Punkt.1 JA
Punkt.2 JA ist schon änderbar
nur MX8 gibt max Zykluszahl vor.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.