Autor Thema: Abschirmung von Analogeingängen  (Gelesen 4274 mal)

Offline Centaury

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Abschirmung von Analogeingängen
« am: Mai 24, 2012, 20:45:56 Nachmittag »
Hallo Easyfreunde,

ich möchte mit einem MFD-Titan + Temperaturbaugruppe MFD-TP12-TP-A eine
Füllstands- und Temperaturregelung aufbauen.
Angeschlossen sind zwei Pt100 und ein Drucksensor 0-0,25bar/0-10V.
Die Leitungslänge der Pt100 wird ca. 13m betragen, der Drucksensor ca. 5m.

Meine Frage ist nun, wenn ich abgeschirmte Leitungen verlege, wo schließe ich den Schirm an, an PE oder 0V (von den 24V Betriebsspannung) oder verbinde ich 0V mit
PE ?

Habe zum Thema Abschirmung hier im Forum bisher nicht viel gefunden.

Vielen Dank schonmal im voraus.

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 299
Re:Abschirmung von Analogeingängen
« Antwort #1 am: Mai 24, 2012, 22:00:03 Nachmittag »
...oder verbinde ich 0V mit PE ?

....so sieht's aus.....0V, PE und die Abschirmung bilden ein Potential....

Offline Centaury

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Abschirmung von Analogeingängen
« Antwort #2 am: Mai 24, 2012, 22:18:36 Nachmittag »
Danke, das hilft mir weiter.