Autor Thema: Anschluss von Pt100 an MFD-R16  (Gelesen 3619 mal)

Offline tymsen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Anschluss von Pt100 an MFD-R16
« am: Januar 05, 2013, 12:56:33 Nachmittag »
Moin Leute,

ich hab mir vor ein paar tagen für meine facharbeit das MFD-KIT-USB gekauft und bin auch schwer begeistert.

Ich hab schon kleine sachen damit programiert und bin jetzt an den punkt die sachen anzuschließen, aber ich habe kein dunst wie.

Ich hab eine MFD- CP8-NT, MDF-R16 und MFD-80B und ein PT100 mit zwei Ardern. Brauch ich für den Pt100 eine extra Spannungsversorgeung oder wie leuft das ab???

vielen Dank schon mal

Gruß Tim

Offline cekey

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re:Anschluss von Pt100 an MFD-R16
« Antwort #1 am: Januar 05, 2013, 16:21:23 Nachmittag »
Hi

hab mal nachgelesen, das Ding hat 4 Analoge, aber keine für direkten Anschluß der PT

brauchst also (sauteuere) Messwandler

schau mal 2 Thread´s weiter unten, meine Heizungssteuerung, da wurde das schon diskutiert

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266

Offline tymsen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re:Anschluss von Pt100 an MFD-R16
« Antwort #3 am: Januar 08, 2013, 17:43:20 Nachmittag »
Danke für die schnelle antworten :P

Ich hab jetzt eine andere Lösung gefunden. Ich hab mein einfachen einen Messunformen inkl. Pt 100 gekauft, was eine 24V Einspeinung hat und ein 0-10V Signal rausgibt.
Ich hab für das teil nur 30€ gelöhnt.