Autor Thema: Pumpensteuerung nach Betriebsstunden  (Gelesen 7071 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Pumpensteuerung nach Betriebsstunden
« am: Mai 30, 2004, 21:35:34 Nachmittag »
Hallo zusammen,
Hier ein Beispiel Pumpensteuerung

2 Pumpen nach Betriebsstunden steuern.

Überwachung Min und Max im Behälter.
Umschaltung bei Störung einer Pumpe.
Einfache Meldungem am MFD.

Diese Version ist nur eine Grundversion und für die Praxis zu ergänzen. Zum Beispiel weitere Meldungen.

In diesem Beispiel werden  die Pumpen nur nach Betriebsstunden gesteuert. Nur bei Störungen wird dieses übergangen.

Nachteil: Bei großem Unterschied der Laufzeit steht eine Pumpe lange. Das ist z.b. nach einer längeren Störung von einer Pumpe der Fall.

Je nach Medium ist das nicht günstig.

Neben der Steuerung nach Betriebsstunden, gibt es auch die möglichkeit  die Pumpe bei jedem einschalten zu wechseln oder die ein Wechsel alle Stunde oder Tag....  Auch eine Kombination kann sinnvoll sein.



« Letzte Änderung: September 26, 2005, 21:06:21 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Pumpensteuerung nach Betriebsstunden
« Antwort #1 am: Mai 30, 2004, 21:50:57 Nachmittag »
Hallo zusammen,

der Betriebsstundenzähler ist nicht gut zu Simmulieren.

Zur Simulation habe ich eine andere Version verwendet.

Hier arbeitet der Vergleicher mit den Werten von 2 Analogen Eingängen.

Diese Werte sind einfach zu verändern.
Arbeiten aber nur von 0 - 1023

Nur diese Parameter  sind verändert.



Eine andere Lösung  für Betriebsstunden mit einem Timer finden Sie hier
http://easy-forum.net/index.php?topic=1216.msg4499#msg4499


« Letzte Änderung: September 26, 2005, 21:06:51 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Pumpensteuerung nach Betriebsstunden
« Antwort #2 am: Mai 30, 2004, 22:12:54 Nachmittag »
Hallo,

hier als Anlage ein Bild zur übersicht.
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.