Autor Thema: Drei Stufen Termostat  (Gelesen 4160 mal)

Offline Kältegott

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 64
Drei Stufen Termostat
« am: Februar 17, 2014, 08:29:52 Vormittag »
Hallo zusammen

Wie kann ich mit einem MFD Titan einen drei Stufen Thermostat verwirklichen.
Geht das überhaupt.
Es soll ein Motor bei übersteigen einer eingestellten Temperatur einschalten. Steigt die Temperatur weiter
(eingestellte Hysterese) soll eine Stufe zugeschaltet werden.
Über jede Hilfe bin ich dankbar

MfG

Kältegott

Offline wer

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 147
Re:Drei Stufen Termostat
« Antwort #1 am: Februar 17, 2014, 16:25:27 Nachmittag »
Was soll bei fallender Temperatur geschehen?
In umgekehrter Reihenfolge abschalten?

Soll es eine Regelung werden oder nur gesteuerte Zu- und Abschaltung?

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re:Drei Stufen Termostat
« Antwort #2 am: Februar 17, 2014, 19:05:04 Nachmittag »
Hallo Kältegott,

du kannst das mit Kaskadierten Schwellwertschaltern machen.
zB. bei 20°C kommt der erste Schalter, bei 22°C der zweite usw. Die Schwellwertschalter müssen entsprechend der Abstufung (incl Hysterese) eingestellt werden. Es ist möglich so bis zu 32 Stufen zu schalten.
Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Kältegott

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 64
Re:Drei Stufen Termostat
« Antwort #3 am: April 07, 2014, 22:44:15 Nachmittag »
Erst mal danke euch beiden für eure Antwort!

Es soll eine Regelung entstehen bei der ein Kompressor bei übersteigen einer einzustellenden Temperatur, sagen wir mal 20°C, anläuft.
Steigt die Temperatur weiter ( Hysterese einstellbar 2K)wird ein Magnetventil zugeschaltet. Leistung gesteigert. Steigt die Temperatur weiter (Hysterese einstellbar 2K) Noch ein Ventil wird zugeschaltet.
Fällt die Temperatur muss Leistung reduziert werden also Ventil aus bis auch der Kompressor ausschaltet.


Das mit der Kaskadierung ist nicht schlecht! aber dann muss der Kunde jeden Sollwert und jede Hysterese für jeden Schwellwertschalter einzeln eingeben oder? Gibt es einen Trick ?

Gruß Uwe

Offline wer

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 147
Re:Drei Stufen Termostat
« Antwort #4 am: April 08, 2014, 18:20:55 Nachmittag »
Selbstverständlich muss einer die Grenzwerte vorgeben. Das ist doch der Sinn der Sache.

Oder der Aggregatehersteller muss genau sagen, wie das Ganze arbeiten soll und die GW festlegen, dann kannst DU die fest einstellen.

Oder welche Vorgehensweise schwebt dir vor? Ich kann die auch festlegen, aber dann brauche ich noch ein paar Infos.

rufin1

  • Gast
Re:Drei Stufen Termostat
« Antwort #5 am: April 09, 2014, 08:36:10 Vormittag »
Hallo,

vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

Gruß
« Letzte Änderung: April 11, 2014, 07:55:09 Vormittag von rufin1 »