Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, bei uns in der Firma einige unserer Standard Schützsteuerungen mittels SPS zu realisieren. Vor folgendem Problem stehe ich nun:
In der Hebetechnik ist es notwendig s.g. Endlagen zu definieren. Bisher machen wir das über mechanische Spindelendschalter. Nun hatte ich die Idee, dass ganze über einen Inkrementalgeber zu realisieren. Also den IG an die Easy 821DC-TCX angeschlossen und ein wenig rumprobiert. Realisiert habe ich das ganze momentan über den Inkrementalwertzähler und zwei Vergleicher für obere/untere Endlage. Nun soll es möglich sein, per Tastendruck den aktuellen Ist-Wert des CI als Vergleichswert in einen der beiden Vergleicher zuschreiben. Das habe ich über Datenbausteine geregelt, die das MD vom CI bekommen und einfach als anderes MD ausgeben, was dem Vergleichswert entspricht.
MD01 wird zu MD02 oder MD03
Nun habe ich aber das Problem, dass ich ja jetzt keine einfachen Merker mehr übrig habe, ich aber zwingend MD´s brauche, um alle Inkremente zu erfassen. (1024/Wellenumdrehung)
Bin jetzt etwas ratlos, wie ich das ganze trotzdem noch realisiert bekomme.
MFG
Bambam