joschi1973:
Hi,
Ist es möglich so einen Linearwegaufnehmer,(http://de.rs-online.com/web/p/linearwegaufnehmer/2830550/),am MFD zu betreiben?
Wenn der Wegaufnehmer am Hydraulikzylinder sitzen würde,könnte ich dann mehrere Positionen abfragen und Schaltvorgänge auslösen?
Vielen Dank
TomiL:
Hallo Joschi1973,
da es nur ein Poti ist einfach 10V Messspannung an Pin3, Pin2 auf einen Analogeingang, Pin1 an Masse
und dann im Programm mit CP´s oder Analogwertvergleicher auswerten.
Das wars :D
Gruß
TomiL
joschi1973:
Hi,danke für die Antwort,könntest du mir ein Beispiel zeigen mit dem MFD?
Und ginge es mit 24Vdc auch?
ThomasD:
Hi
das MFD kann nur 0-10V verarbeiten, warum dann 24 V.
Gruß
Thomas
radar17892:
Hallo joschi1973,
man nimmt einfach ein zweites Poti R~1,5*R Geber, baut einen Spannungsteiler auf und stellt R2 so ein, das bei Rmax Geber 10V am Teilerausgang anstehen.