Deutsch - Software > Galileo

Remanenz xv102

(1/3) > >>

Elektropro!:
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.

Komponenten: XV102... serielle Anbindung an EASY 821 ...

Problem: mit dem Zahleneingabefeld (Galileo) schreibe ich werte in MDs
die MDs sind wiederrum in Bausteinen hinterlegt CH01 etc.

Wie schaffe ich es das der letzte Wert nach aus/ein wieder vorhanden ist?
Das HMI schreibt mir beim hochstarten immer ne Null rein.

Über ein Skript?

Danke im vorraus.

WPetrick:
Hy
Du musst in der Easy deine Remanenten Bereiche "Systemeinstellungen Remanenz einstellen"es ist aber nicht der gesamte
Merkerbereich zu belegen, da gibt es hier aber eine Tabelle welcher Bereich Remanent ist.

Gruß Werner

Elektropro!:
Hallo,

Danke für die schnelle Antwort
aber da kann man keine MD remanent schalten nur MB CH DB etc.
und über Datenbausteine klappt es nicht.
Es muss doch eine möglichkeit geben die Daten am HMI remanent zu speicher und beim hochfahren über ein skript übertragen.

Gruß

radar17892:
Hallo Elektropro,

Kleiner Hinweis: MB0 + MB1 remanent = MD0 remanent ;)

Hat es geklickt???

Gruß Thomas

Elektropro!:
Hallo,

ja danke das ist mir bewusst.
Wird aber schwierig die Werte liegen ab MD 50. :-[