Deutsch - Applikationen > Allgemein

Kurze Impulse erfassen

(1/2) > >>

wer:
Hallo,
ich möchte mit der easy800 kurze Impulse eines Zählers mir S0-Ausgang einlesen und verarbeiten.
Die Impulslänge beträgt 90ms. Beim ersten Versuch passierte gar nichts.

Vermutlich hat schon jemand das Problem gahabt und hat eine Lösung (bestimmte Eingangskanäle? "Kontaktprellung" ausschalten? Zykluszeit? ist es ein Unterschied, ob ich die Impulse im Hauptgerät oder dem Erweiterungsgerät einlese?   ????).
 

D.K.:
Hallo wer

Versuch mal einen Schnellzähler eins  am Eingang I1

MFG dk

wer:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man den Eingang nicht mehr anderweitig abfragen, wenn man einen Zähler dran hat. Oder?

Werde ich morgen mal versuchen.

radar17892:
Hallo Werner

einen 90ms Impuls zu erfassen müsste auch mit normalem Zähler gehen.
Hast du eine 800er DC?? Wie ist die Zykluszeit? Sie muss sicher kleiner als die Impulsdauer sein.

Mit dem schnellen Zähler müsstest du immer einen Abgleich machen, um dessen Wert in ein MW zu schreiben.
Nach Netzaus ist der CH aber =0 (nicht remanent)!
Ist das für dich relewant?? Kenne deine Anwendung nicht.

Gruß Thomas

wer:
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Ich habe eine 819DC-RC + 620DC-TE. Zykluszeit ist z.Zt. 25ms. Ich hatte R06 belegt, weil der gerade frei war.  ;)
Die Impulse möchte ich eigentlich gar nicht zählen (kommen ja vom Zähler), sondern damit nur z.B. Zeitglieder starten, also als normalen BE benutzen.
Gruß
werner