Deutsch - Applikationen > easy in der Gebäudetechnik

Lüftungsregelung, Min- und Maxtemperatur

(1/2) > >>

Bademeister:
Hallo,

nach langer Zeit mal wieder Easy vor der Brust.

In einer Lüftungsregelung für die will ich die Mindesttemperatur (23 Grad Celsius) und Maximaltemperatur (35 Grad Celsius) festlegen. Geregelt wird über die Ablufttemperatur (Soll 29 Grad Celsius) - das funktioniert auch prima. Aber ich darf halt ein gewisses Band (23 bis 35 Grad Celsius) nicht verlassen.

Wie kann ich das am besten realisieren? Hbt Ihr da ein Beispielprogramm?

juergen_j:
Hallo Bademeister,
regelst du schon mit Easy? Was macht die Lüftung, heizen, kühlen, Umluft?
Ein paar mehr Infos würden sicherlich helfen.
Gruß
Jürgen

Bademeister:
Hallo,

ja, alles mit EASY. Ich habe mal den betroffenen Programmteil angefügt, bei dem ich mich schwertue. Die Lüftung heizt ausschließlich, kein Kühlbetrieb, kein Umlufttbetrieb.

juergen_j:
Hallo Bademeister,
was mir auffällt ist das du die Merkerwörter 01-04 benutzt. Diese beinhalten jedoch auch die Merker 1-64. Da du schreibst das der Programmteil dir schwer fällt, vermute ich das dies nicht das kpl. Programm ist und es deshalb schon zu Problemen führen kann.
Geht mal im Programm auf das ?. Dort Hilfethemen oder F1. Unter Suchbegriff Merker eingeben. Dann Themen auflisten. Gleich das erste Thema anklicken und lesen.
Was ich ebenfalls nicht nachvollziehen kann ist auf was wirkt QA1? Da es sich vermutlich um ein Mischerventil handelt ist meiner Meinung eine direkte schnelle Regelung viel zu schnell und das ganze schwingt.
Ebenfalls weiß ich nicht wo die Zuluft herkommt. Wenn Außenluft sind bestimmt Maßnahmen zutreffen das das Heizregister keinen Forst abbekommt und platzt.
Also sowie ich die Sache sehe hast du schon noch mehr Probleme als du hier schreibst.
Gruß
Jürgen

Bademeister:
Hallo Jürgen,

ne, wie gesagt, ich habe bewusst nur den Teil der Temperaturregelung herausgelöst, bzw. extra geschrieben. Das Originalprogramm beinhaltet insgesamt 7 Teilnehmer und diese Lüftungsregelung ist in NT6. Demzufolge sind natürlich auch die MW ganz andere. Den Frostschutz verdrahte ich hart, weil sich das so gehört;-)

Also ich benötige wirklich nur etwas Hilfe, wie ich ein Temperaturband (10K) einstelle. Geregelt wird die Zulufttemperatur über den Analogausgang QA1 über die Ablufttempertur, den Regler stelle ich dann selbstverständlich sehr träge ein, aber zum ausprobieren,, muss er etwas zügiger ansprechen.

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln