Lüftungsregelung, Min- und Maxtemperatur

<< < (2/2)

WPetrick:
Hallo Bademeister
Wenn ich es richtig verstehe geht es dir darum einen Bereich nicht zu verlassen.
Du kannst mit VC Baustein Wertbegrenzung arbeiten.
Gruß Werner

juergen_j:
Hallo Bademeister,
generell solte bei optimiertem Regler die Temperatur nicht unter- oder überschritten werden.
Bei auftreten einer unerwartenden Störgröße kannst du mittels Vergleicher reagieren.
Ausgangswert PID-Redler erstmal in ein Merkerwort in einem Datenbaustein schreiben.  Danach mittels Vergleicher feststellen ob du unterhalb oder oberhalb deines Temperaturband bist. Bewegst du dich in den Grenzbereichen das Merkerwort mittels der Vergleicher, in weiteren Datenbaustein mit gleichem Merkerwort als Ausgang wie Regler, überschreiben. Sieger ist immer der letzte Befehl der das Merkerwort anspricht. Das Merkerwort schreibst du am Programmende jeweils wieder in einen weiteren Datenbaustein der den Ausgang QA1 hat.
Kann dir am Wochenende gerne ein Beispiel erstellen, falls die schriftliche Ausführung unverständlich sein sollte.
Gruß
Jürgen

PS: Datenbausteine werden immer mit pos. Flanke getriggert, also mit Toggelmerker, Datenbaustein für QA1 aktualisieren

juergen_j:
Hallo Bademeister,
im Anhang ein Beispiel. Was du jedoch beachten musst, ist das in deinem Bausteinplan auch die Reihenfolge wie im Schaltplan eingehalten ist. Durch löschen im Schaltplan ist der Baustein im Bausteinplan immer noch existent. Dadurch kommt es gerne zu Positionswechsel Im Bausteinplan, wenn der Baustein später wieder verwendet wird. Du kannst ja gerne mal die Bausteine im Bausteinplan verschieben um das Egebnis zu sehen.
Gruß
Jürgen