Deutsch - Software > easySoft

INKREMENTAL ENCODER

(1/2) > >>

elvedin:
Hallo alle zusamen

Kann  mihr jemand erkleren wie kan ich ein ausgang einschalten auf einem beschtimtem zehler stand und danach ein anderen ausgang einschalten bei anderem zehler stand aber debei soll zehler weiter zehlen  zum beispiel Q1 bei 100 impuls wert und Q2 bei 200 impuls wert
Ich habe es mit schiebe register versucht  ich konnte  damit keine einschaltung von Q1auslosen?

Im voraus dankbar!!!

weiss_nix:
als beispiel .....

elvedin:
vielen dannk es hat funkzioniert!!!

weiss_nix:
perfekt

elvedin:
Noch eine frage ?

das encoder ist auf eine welle von transport band angebracht und dret sich die ganze betriebs zeit, ich will zwei pneumatik zilinder ansteuern mit einem inkremental encoder baustein  ich habe es ein ciklus geschaft erst mall Q1 danQ2 und wen ich wieder Q1einschalten soll darf ich den encoder baustein nicht zuruck setzen weil ich den noch fur Q2 brauche es soll eine endlose schleife sein ,jeder ciklus wird von einem eingangs schalter angesteuert