Deutsch - Software > easySoft
daten baustein merker doppelwort
elvedin:
Hallo alle zusammen
ich mochte mit einem eingangs schalter einen daten wert in einem datenbaustein spaichern (merker doppelwort) und so acht mall,also musste bei jeder steigender flanke von eingangs schalter daten wert gespaichert werden in den nechsten daten baustein
eingangs wert fur datenbaustein komt von einem zehler.
I1---------DB1
I1---------DB2
I1---------DB3
BIS-------DB8
ALSO BEI JEDER BETETIGUNG VON EINGANGS SCHALTER DATEN WERT SPAICHERN IN NECHSTEN DATEN BAUSTEIN UND WERT DARF NUR GESPAICHART WERDEN I EINEM DATENBAUSTEIN PRO BETETIGUNG !!!
weis jemand wie ich das eraichen kan , ich bitte um ein beispiel! ( kann man das mit schieberegister oder tabelenbaustein eraichen ?)
Juergen:
Hallo elvedin, ;)
ich habe keine direkte Möglichkeit gefunden in einem Datenbaustein einen Wert zu speichern.
Ich würde 8 Merkerdoppelworte zum Speichern verwenden . Dann 8 Datenbausteine in die Schaltung einbauen und als Eingang für den Datenbaustein das entsprechende Merkerdoppelwort auswählen.
Mit dem Schieberegister oder Tabelenbaustein kenne ich mich nicht aus.
Ich sehe eine Möglichkeit einen Zähler auszuwerten. Ansteuern mit I1
Dann eine abfrage mit einem Vergleicher Zählerstand 1 Schreibe Wert in MDW1 Zählerstand 2 Schreibe Wert in MDW2 ...
das ist recht umständlich. Warte mal auf andere User.
Juergen:
Hallo,
habe mal ein Beispiel mit 3 Tastendrücke /Zahlenwerten gemacht.
I1 schaltet den Zähler für die Anzahl derTastendrücke
I2 Zähler zurücksetzen
IA1 gibt den Zahlenwert vor der übernommen werden soll. IA1 ist einfacher in der Simulation wie ein Zähler
MDW 10 Wert von 1 Tastendruck
MDW 11 Wert von 2 Tastendruck
MDW 12 Wert von 3 Tastendruck
I3 Wert von 1 Tastendurck über den Datenbaustein 4 nach QA1 schreiben
I4 Wert von 2 Tastendurck über den Datenbaustein 5 nach QA1 schreiben
I5 Wert von 3 Tastendurck über den Datenbaustein 6 nach QA1 schreiben
Merkerworte Rücksetzen auf 0 muss noch Programmiert werden werden
Als Anlage die MFD Datei und ein Bild der Simulation. Zur Simulation das Display mit den Werten auswählen.
elvedin:
ok vielen dank Juergen ich versuche es so .
elvedin:
(Merkerworte Rücksetzen auf 0 muss noch Programmiert werden werden) Wie macht man das?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln