Deutsch - Software > easySoft

MFD ändern der Schaltzeiten, Bitmap blinken lassen

(1/1)

Fry76:
Hallo,

ich hätte da mal 2 Fragen:

1. Ich würde gerne für eine Rolladensteuerung die Zeiten über MFD ändern können. Soweit so gut, kein Problem. Da es aber eine Rolladensteuerung ist würde ich gerne nur die Einschaltzeit ändern, und abhängig von der Einschaltzeit die Ausschaltzeit 1min setzen. Geht das automatisch ? Dadurch soll die Abfahrtzeit in der Automatik auf 1min begrenzt werden.

2. Ich würde gerne eine Bitmap Anzeige blinken lassen. Aber nicht wie bei der Visualisierung invertieren/blinken. geht das auch ? Ich finde nur, dass es nicht so schick aussieht  ;)

mfg

Juergen:
Hallo,
ich habe es versucht. Ich kann nur die Uhr richtig auswerten, wenn Einschaltzeit und Ausschaltzeit eingegeben werden.

Mit dem Bitmap geht es siehe Bild

juergen_j:
Hallo,
was du machen kannst, ist die Uhr mittels Impulsmerker auswerten, mit dem Impuls ein Abfallverzögertes Zeitrelais ansteuern. Das Rücksetzen der Uhr auf z.B. 3:00 Uhr legen. Somit kannst du zwischen 3:01 Uhr bis 2:59 die Einschaltzeit ändern.
Gruß
Jürgen