Juergen:
Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Programm mit einem Baustein SR - Schieberegister gemacht.

Ein 1 Signal wird von M1 bis M7 durch geschoben und bei Schieberegister Bit 8 zurückgesetzt

An I1 und I2 vom Baustein habe ich nichts eingetragen.
Also kein Wert für die Daten. Eigentlich sollte doch eine 0 weitergeschoben werden oder?

Es funktioniert in der Simulation ohne Hardware jedoch auch ohne Eintrag.
Kann jedoch auch unter I1 zb. eine 3 eingeben keine Änderung.
Ist das Normal?

Juergen:
Hallo,
ich habe ein wenig getestet.
Die Eingänge I1 und I2 beim Schieberegister haben nur Einfluss auf die Ausgänge D1 - D8 in der Betriebsart DW.
Die Schaltkontakte Q1 - Q8 vom  Schieberegister haben in der Betriebsart DW keinen Einfluss mehr.

Für meine Schrittkette ist die Betriebsart Bit Richtig und ich brauche  I1 und I2 sowie D1 - D8 nicht mit einer Eingabe versehen.
Da könnte es in der Bedienungsanleitung für einen Handwerker etwas einfacher beschrieben werden.