Steuerung für einen ventilatormotor mit 0- 10 V ansteuerung mit easy 820 DC RC

(1/9) > >>

Bibe:
Hallo
 Ich will einen Frequenzumrichter  mit einem Taster über die Easy ansteuern und zwar so dass der Ventilator welcher hinter dem FU hängt linear auf Tasterdruck schneller läuft also langsam von 0-10 V und dann wieder herunterfährt von 10 - 0 V. funktionell wie ein Tastdimmer. Sobald man den Taster loslässt bleibt die Drehzahl . Nach kurzem tippen des Tasters geht alles aus.
Leider habe ich hier ein Problem habe schon mehrere Easys in Betrieb aber alle nur mit Relais und Uhren bzw. Zeitschaltungen und bin hier komplett überfordert. Kann mir jemand einen Schaltplan erstellen bzw. gibt es so oder so ähnliche Standardschaltpläne?
MfG.:  Bibe

Juergen:
Hallo Bibe, :)

Du erzeugst mit einem Timer einen schnellen Impuls.
Die eingestellt Zeit gibt das Tempo der Änderung vom Analogwert vor.
Mit deinem Eingang als Taster in Reihe zu dem Impuls Timer Kontakt , gehst du auf eine C Spule vom Zähler.
Solange du den Taster hältst Zählt der Zähler Vorwärts.
Wenn du den Taster loslässt Stoppt der Zähler.
Wenn der Zähler 1023 (10 V) erreicht ,wertest du den Oberen Grenzwert aus und verknüpfts den Kontakt vor die Zählspule, Richtungsspule.
Der Zähler stoppt.
Dann benötigst du einen Merker der Speichert das du 10 V erreicht hast.
Diesen dann mit der Rückwärts Spule Verknüpfen und so ähnlich Rückwärts Zählen.

Den Zählerausgang noch auf den Analogausgang einstellen.
Ich habe das noch nicht zu ende getestet . So ungefähr sollte es gehen. Die Feinheiten kannst du selber anpassen.


--- Zitat --- Nach kurzem tippen des Tasters geht alles aus.
--- Ende Zitat ---
Das würde die Zählfunktion beeinflussen. Da musste der Taster noch mal auf Doppeltasten ausgewertet werden .... Wird wohl irgendwie gehen, Ein Stop Taster würde das Vereinfachen

Ps da gibt es auch ein kostenloses Update für die Easy Soft

Juergen:
Hallo,
reicht dir auch ein Doppeltasten zum Ausschalten?

Wie fein soll der Analogausgang eingestellt werden?
Reichen 1 V Sprünge?  Wenn es feiner werden soll, hast du Lange zu Tasten bis du auf 10 V bist
0-100% in 1% Schritten könnte auch gehen

Juergen:
Hallo,
ich habe für das MFD ein vergleichbares Programm. Habe keine 800er zum Testen
Tasten und Halten von I1 schaltet zusammen mit T2 Takt den Zähler von 0 - 100%
Schnelles 2 mal Tasten setzt alles zurück. T1 bestimmt das Zeitfenster.
Über den Baustein LS wird 0-100 % vom Zähler auf 0-10 V angepasst.
Erreicht der Zähler 100 % wird kein weiterer Impuls gezählt.
Ein neues Tasten und Halten von I1 startet die Rückwärts Zählung. Soll ohne neu Tasten Automatisch wieder runtergezählt werden, einfach den I1 vor der Setzen Spule von M02 entfernen.
Erreicht der Zähler 0 wird bei weiteren Halten von I1 wieder Vorwärts gezählt. Kann auch auf Stop bei 0 und neu Tasten von I1 zum Vorwarts Zählen schnell geändert werden.

Der Anhang als Zip enthält ein Beispiel erstellt mit einer neueren Version als deine.
Am besten ein Update machen.
Wenn du das Programm nicht lesen Kannst liegt eine PDF bei.

Ich halte das lange drücken von I1 nicht für Optimal.

Das kann geändert werden wenn T2 einen schnelleren Takt erzeugt. Damit kann jedoch schlechter ein genauer Wert eingestellt werden.
Die Zeiten sind für das einstellen von 1 % Werten Optimiert.
Besser geht es, wenn der Zähler auf 10 eingestellt wird. Den LS auf 0-10 und 0-1023 einstellen. Dann hast du 1 V Schritte. Dazu noch die Zeit von T2 Anpassen

Teste das in der Simulation mit dem MFD und Beobachte wie im Bild.


Edit als weitere Version auf Easy 800 angepasst. Die Version ist nicht Hardware geprüft.

Bibe:
Hallo Jürge vielen Dank für deine Antwort kann es leider nicht laden da ich Software easy Soft Pro v 6.40 verwende wo kann ich das Programm updaten ?
MfG.:  Bibe