HAllo, ich versuche mich in ST und will verschiedene Merker über das Display bzw. Fernzugriff ändern können.
Das klappt alles ganz gut, aber manche Merker sollen als Taster fungieren.
Bisher kriege ich die aber nur als Schalter hin, die ich nach dem Einschalten gleich wieder ausschalten muss.

Kann man die Merker auch als Taster ansprechen?

Gruß
Hermann

CiesleRa:
Hallo Hermann,
 
ist das nicht abhängig vom Input? Ist der Eingang ein Schalter, verhält sich auch der Merker
wie ein Schalter.
Ich weiß nicht welches Display Du nutzen willst, aber wenn es z.B. das XV102 von Eaton
mit Galileo ist, dort kann man für die Buttons vorgeben, dass sie als Taster funktionieren
sollen.

Gruß
Ralf

mdh:
HAllo Ralf,
ich nutze nur das Display der EasyE4 und den Fernzugriff per Internet. Dazu habe ich den Bereich der veränderbaren Merker freigegeben.
Wenn nun bei meiner Anlage ein Netzfehler auftritt, wird alles ausgeschaltet. Sobald der Netzfehler behoben und ich wieder ans Netz gehen kann, muß der Fehlermerker von Hand zurückgesetzt werden.
Das geschieht über einen der freigegebenen "RücksetzMerker" entweder über das Easy-Display vor Ort oder, um nicht jedesmal extra hinfahren zu müssen, über den Fernzugriff.
Das klappt auch alles prima, sobald der Rücksetzmerker auf true gesetzt wird.

Allerdings muß der dann sofort auch wieder auf false gesetzt werden, weil sonst ein weiterer Netzfehler nicht erkannt wird (der Rücksetzmerker ist ja noch an)!

Auf dem Display ist das erst mal kein so großes Problem, wenn das Zurückschalten des Rücksetzmerkers auf false nicht vergessen wird (was aber auch schon mal vorkommen kann).
Kritischer wird es aber, wenn ich den Netzfehler per Fernzugriff zurücksetzen will und genau dann die Verbindung schlecht wird und abreißt, dann bleibt der Rücksetzmerker weiter auf true, mit den entsprechenden Folgerisiken...

Wenn das betätigen des Rücksetzmerkers immer nur als Taster möglich ist, dann kann gar nichts passieren.

Gruß
Hermann

ThomasD:
Hallo, ich habe ja von ST da absolut keine Ahnung, aber ich würde in der Easy den Eingang auf eine Flanke setzen und gut ist.
Oder liege ich da falsch.

Gruß
ThomasD

mdh:
Wenn ich den Merker, mit dem ich das Rücksetzen auslösen will, auf eine Flanke setze (wie geht das in ST überhaupt??), dann bleibt der Merker ja immer noch auf true.
Der soll aber nur ein kurzes Signal geben und dann sofort wieder auf false gehen, damit er das Erkennen des nächsten Netzfehlers nicht dauerhaft blockiert.