Autor Thema: Schutz der Transistorausgänge des Controllers?  (Gelesen 1037 mal)

Offline Andrus Saar

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« am: März 10, 2024, 03:35:32 Vormittag »
Hallo

eine Frage: Wie kann man den Transistorausgang eines Reglers am besten vor Überspannung schützen (z.B. beim Schalten von Schützen oder Magnetventilen)?

Ist es nur eine Diode, ein Varistor, eine TVS-Diode, usw.?

Und wie sollte sie an den Ausgang angeschlossen werden?

Und welche Parameter wären für den normalen Betrieb ausreichend (Spannung, Strom usw.)?

Und können Sie einige Typen vorschlagen.

Andrus


Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)


Offline 190B

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 102
Antw:Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« Antwort #1 am: März 10, 2024, 09:30:52 Vormittag »
See attachment ...
Gruß
190B

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 712
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« Antwort #2 am: März 19, 2024, 10:29:14 Vormittag »
Üblicherweise wird das bei 24VDC mit einer Freilaufdiode gemacht, Diese sollte nah an der Spule angeordnet sein. Oft ist die schon im Ventilstecker verbaut.
Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Andrus Saar

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Antw:Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« Antwort #3 am: April 03, 2024, 03:50:00 Vormittag »
Hallo.
Ich habe ein kleines Experiment gemacht. Ich habe über einen Schalter eine 24V-Stromversorgung an den Wicklung angeschlossen. Parallel zur Wicklung habe ich zwei LEDs angebracht, eine in die richtige Richtung und eine in die entgegengesetzte Richtung.

Eine leuchtete, wenn die Spule unter Spannung stand. Die andere blinkte kurz auf, wenn ich den Strom abschaltete.
 
Ein normales (billiges) Multimeter kann die Spannungsspitze an der Relaisspule nicht anzeigen, wenn sie abgeklemmt ist.

Ich habe dasselbe Experiment mit Eaton easy4 (Transistorausgänge) durchgeführt.

Das Verhalten war das gleiche, also gibt es wahrscheinlich keine einfache Schutzdiode im Steuergerät. Würde jemand von Ihnen das gleiche Verfahren wiederholen?

Andrus
« Letzte Änderung: April 03, 2024, 04:41:17 Vormittag von Andrus Saar »

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 712
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« Antwort #4 am: April 04, 2024, 19:46:12 Nachmittag »
Dein Experiment zeigt genau das was es soll und den Zweck der Schutzdiode.
Im Szenario 2 wird die Energie aus der Induktion beim ausschalten des Stromkreises über die in Sperrrichtung geschaltete Diode abgebaut. Ein Strom fließt jetzt durch die Diode und die Spule weiter, bis die Induktionsspannung abgebaut ist. Deshalb sieht man an LED 2 kein/ oder nur geringes Aufblitzen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Catchdiode.png
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 248
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:Schutz der Transistorausgänge des Controllers?
« Antwort #5 am: April 16, 2024, 09:45:16 Vormittag »
Hello,
you can use an 1N4007 Diode.
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.