Autor Thema: Webserver mit Analogeingang  (Gelesen 1174 mal)

Offline Fred-IKP

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Webserver mit Analogeingang
« am: Mai 23, 2025, 08:17:09 Vormittag »
Guten Morgen zusammen,

ich verwende eine Easy-E4-DC-12TC1, HW 08 und FW 2.31 mit dem E4-DC-4PE1P Modul.
An diesem sind 4 x PT 100 angeschlossen und eingestellt auf -100 …. 200 Grad C.
Der Eingang I5 wird als Analogeingang I1 benutzt, mit einem Poti als Sollwertvorgabe.
Jedem PT 100 ist ein LT zugeordnet der beim Überschreiten des Sollwertes einen Alarm auslöst.
Alle Werte werden auf dem Display der E4 richtig Angezeigt und beim Überschreiten des Sollwertes wird der Alarm ausgelöst.

Bis hierhin läuft alles Problemlos.

Wenn ich die Daten über den Webserver anzeigen will, wird nur der Wert des Analogeinganges IA01 ( Eingang I 5 ) über den Ausgang QV des LS01 als MD01 richtig Dargestellt.

Die Temperaturen von IA05 bis IA08 werden nicht Angezeigt obwohl der Webserver das als Zulässigen Operanden vorgibt.

Hat jemand einen Tip wie ich die Temperaturen im Webserver richtig Angezeigt bekomme ?

Das Programm ist im Anhang.

Vielen Dank im Voraus.

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 281
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:Webserver mit Analogeingang
« Antwort #1 am: Mai 23, 2025, 12:26:13 Nachmittag »
Hallo Fred,
du musst in den Einstellungen des (Projekt->Register Webserver) Webservers "Freigabe EAs lesen" aktivieren.
Dadurch werden die Werte und Zustände der HW-Ein-Ausgänge auch durch das Protokoll an die Visualisierung übertragen.
Ansonsten nur die freigegebenen Merkerworte, die du weiter oben schon angegeben hast.

Grüße
Konni
« Letzte Änderung: Mai 23, 2025, 13:13:56 Nachmittag von Konni66 »
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline Andrus Saar

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 35
Antw:Webserver mit Analogeingang
« Antwort #2 am: Mai 24, 2025, 01:15:23 Vormittag »
Guten frühen Morgen.

Wenn es auf der Visu-Seite Zahlenfelder gibt, in denen der Wert geändert werden soll, muss auch das Schreiben dieser Merkerworte erlaubt sein.
« Letzte Änderung: Mai 24, 2025, 01:17:01 Vormittag von Andrus Saar »

Offline Fred-IKP

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Webserver mit Analogeingang
« Antwort #3 am: Mai 26, 2025, 10:05:22 Vormittag »
Guten Morgen zusammen,

verstanden, läuft jetzt.
Ein Montag Morgen in zufrieden !

Viele Grüße, Fred