Autor Thema: Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar  (Gelesen 10975 mal)

Offline Heiner74

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 19
Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« am: Oktober 12, 2026, 20:00:14 Nachmittag »
Hallo, ich habe ein Netzwerk mit 4 Easy E4 aufgebaut. Alle haben unterschiedliche Programme und sind gleich eingestellt. Ansteuerung über Eingänge und über Merker (auch über eigene Visualisierung) funktioniert einwandfrei.
Wenn ich die Merker aber mit HMI-Droid über Modbus ansteuern will bekomme ich nur bei Teilnehmer NT4 die Meldung: "Wert kann nicht geändert werden" - weil vermutlich die Kommunikation über Modbus nicht geht.
Ich habe schon viel ausprobiert und die Einstellungen verglichen, kann aber keinen Fehler finden.
Alle Teilnehmer sind auf Programmversion easySoft V8.45 upgedatet und haben ihre eigene feste Netzwerkadresse über der sie angesprochen werden. Die Modbuseinstellungen sind bei allen gleich eingestellt. Auch die Kommunikationseinstellungen von HMI-Droid wurden alle kontrolliert.
wer kann mir vielleicht helfen?

Offline ELWMS

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
  • 400er...500...800...e4...Galileo
Antw:Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« Antwort #1 am: Oktober 13, 2026, 07:16:40 Vormittag »
Guten Morgen!

Was interessant wäre:

Werden bei den anderen drei NET-Teilnehmern auch Merker geschrieben, und wird nur bei NET-4 geschrieben?

Haben Sie schon mal versucht, das Programm von z.B. von NET-1 mit NET-4 zu tauschen, und ging der Fehler mit?

Das geht leider aus Ihrer Beschreibung nicht hervor.

Ohne Progamm, lässt sich da nur ziemlich im Trüben fischen...

Gruß,

ELWMS
C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 348
Antw:Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« Antwort #2 am: Oktober 13, 2026, 07:18:43 Vormittag »
Hallo Heiner,
NET 1- 3 funktionieren nur NET 4 nicht?
Dann kann es doch nur eine unterschiedliche Einstellung sein.
Schick doch mal das HMI Droid Programm rüber.
Gruß Wilhelm

Offline Heiner74

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« Antwort #3 am: Oktober 13, 2026, 18:45:24 Nachmittag »
ok.
Ich habe mal 4 HMI-Droid-Seiten (je eine pro NT-Teilnehmer)
und außerdem die Projekteinstellungen der Easy-Teilnehmer im Anhang mitgesand.

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 348
Antw:Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« Antwort #4 am: Oktober 14, 2026, 07:51:44 Vormittag »
Hallo Heiner,
ich habe es mir man angeschaut und mir ist aufgefallen:
NET1 hat IP Adresse 192.167.178.11
NET2 hat IP Adresse 192.167.178.12
NET3 hat IP Adresse 192.167.178.13
NET4 hat IP Adresse 192.167.178.14

aber im HMI Droid sind die Communication Parameter nicht richtig
NT1 Channel 0 IP..11(siehe Bild im Anhang)
NT2 Channel 1 IP..11 müsste doch IP..12 sein
NT3 Channel 2 IP..12 müsste doch IP..13 sein
NT4 Channel 3 IP nicht eingetragen müsste IP..14 sein

Gruß Wilhelm


« Letzte Änderung: Oktober 14, 2026, 10:43:57 Vormittag von w.sprungmann »

Offline Heiner74

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Merker über HMI-Droid nicht ansprechbar
« Antwort #5 am: Oktober 14, 2026, 12:54:13 Nachmittag »
Ich habe bei Channel 0 eigentlich immer die IP-Adresse des Teilnehmers eingetragen der hauptsächlich angesprochen werden soll. Bei NT 4 also  192.167.178.14.