Hallo Mario,
zuerst finde ich das Verhalten des IO-Moduls auf den ersten Blick nicht außergewöhnlich.
Es wird der Befehl Output=TRUE geschrieben, dann kommt nichts Weiteres mehr von der Steuerung, weil sie in Stop gegangen ist.
Ich würde erwarten, dass man das Remote IO konfigurieren kann, nach der Art:
Time-Out/ Watchdog: Wenn keine Modbus/TCP-Protokolle mehr ankommen -> Ausgänge=FALSE - also das Verhalten lässt sich im IO-Modul konfigurieren. Hast du das mal in der Anleitung nachgesehen?
Wenn ich mich recht erinnere, unterstützt das Modbus-Protokoll keine Fail Save Informationen.
Wenn du easyE4-Methode mit Remote IOs verwendest, hast du das Problem nicht:
NET-ID1 in STOP->Remote IO in STOP -> Ausgänge des Remote IO aus. (

Ich wollte es nur erwähnt haben)
Grüße
Konni