Autor Thema: BT INY falscher Initialiersungswert?  (Gelesen 3435 mal)

Offline ELWMS

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
  • 400er...500...800...e4...Galileo
BT INY falscher Initialiersungswert?
« am: Oktober 30, 2026, 06:27:20 Vormittag »
Hallo!

Kann es sein das der Blocktransfer in der Funktion INY (Block mit einem Wert initialisieren) fehlerhaft arbeitet?

lt. Beschreibung wird ein Byte Bereich mit Beginn I2 (Offset zu MB1), mit der Länge NO (Bytelänge) mit dem Wert in I1 initialisiert.

Also sollte bei einem pos. Flanke an _T (Flankenauswertung ein), wenn I1=5, I2=16, NO=8 sollte der Wert 5 in den Speicherstellen M17-M24. Es steht aber eine 0 darin.

Wenn ich den Wert I1=0 setze, steht eine 1 drin.

Habe es auch schon z.b. mit I1=13 probiert, dann steht wieder eine 0 drin.

Kann das jemand bestätigen?

EASYSOFT 8.45

Gruß,

ELWMS

C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 348
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #1 am: November 02, 2026, 10:05:07 Vormittag »
Hallo ELWMS,
schick mal das Projekt zu.
Gruß Wilhelm

Offline ELWMS

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
  • 400er...500...800...e4...Galileo
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #2 am: November 02, 2026, 12:01:55 Nachmittag »
Hallo Wilhelm!

Nur 2 Netzwerke. Im ersten wird mit M1 der Wert 0 initialisiert (MB17-24, Offset 16). im zweiten Netzwerk wird mit M2 der Wert 2 Initialisiert.

Wenn M1 (oder einfach Wert 1 in MB1) gesetzt wird, werden in die 8 Merkerbytes MB17-MB24, eine 1 geschrieben, anstatt einer 0.

Wenn M2 (oder einfach Wert 2 in MB1) gesetzt wird, werden in die 8 Merkerbytes MB17-MB25 eine 0 geschrieben, anstatt einer 2.

Beide BT sind nicht taktflankenausgewertet!

Bin mal auf die Lösung gespannt...

Gruß,

ELWMS
C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET

Offline weiss_nix

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 629
  • it has to be easy, it's a easy!
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #3 am: November 02, 2026, 18:08:04 Nachmittag »
Hi ELWMS,
... zu Netzwerk 1 ...
wenn du den Merker 1 (=LSB vom MB01) als Trigger für die Initialisierung verwendest dann steht in diesem Moment auch eine 1 in MB01 und diese 1 wir folglich richtig in MB17 bis MB24 Initialisiert!?!

... zu Netzwerk 2 ...
du triggerst M02 also steht im !!! MB01 !!! auch eine 2 drinnen ... du gibst aber MB03 als Initialisierungswert an und MB03 hat aber den Wert 0 folglich wird auch mit 0 initialisiert!?!

Gruß weiss_nix

 
« Letzte Änderung: November 02, 2026, 18:12:22 Nachmittag von weiss_nix »
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!
WICHTIG: Sämtliche Programme dienen lediglich der Veranschaulichung von Funktionen und sind nicht für den Produktiveinsatz geeignet!

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 921
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #4 am: November 03, 2026, 20:53:59 Nachmittag »
Eines der wichtigsten Werkzeuge in easysoft: Projekt -> Merkerbereichbelegung  8)
Bitte nutzen um solche Fehler zu vermeiden.
Und wenn man noch in der Querverweisliste kommentiert, hat man eine super Übersicht!
« Letzte Änderung: November 03, 2026, 20:56:48 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline JansenDa

  • Administrator
  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 10151
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #5 am: November 04, 2026, 08:30:13 Vormittag »
Hallo ELWMS,

der Baustein arbeitet korrekt meiner Auffassung nach korrekt. Bei INI ist I1 nicht der Initialisierungswert, sondern die Quelladresse, genau wie I2. Der Wert an I1 wird als Offset auf MB01 gelesen. Der BT holt sich also das Byte an dieser Adresse und schreibt dessen Inhalt in den Zielbereich.

Deine Tests bedeuten deshalb:

I1 = 5: Quelle ist MB6. Dort steht 0, also landet 0 in MB17 bis MB24.
I1 = 0: Quelle ist MB1. Dort steht bei dir offenbar 1, also landet 1 im Zielbereich.
I1 = 13: Quelle ist MB14. Dort steht 0, also wieder 0.
So bekommst du die 5 in MB17 bis MB24:

Schreib den gewünschten Wert in ein freies Merkerbyte, z. B. MB100 = 5 (per Programm oder als Startwert).
Parametriere den BT so:
Betriebsart: INI
I1 = 99: Offset auf MB01, also Quelle MB100
I2 = 16: Offset auf MB01, also Ziel ab MB17
NO = 8: 8 Bytes, also MB17 bis MB24
Mit der positiven Flanke an T_ stehen dann in MB17 bis MB24 jeweils eine 5.
Zur Faustregel: Adresse = Offset + 1. Für Merkerworte gilt Offset = (x−1)·2, für Doppelworte (x−1)·4.

Nachzulesen ist das in der easySoft-Hilfe unter Funktionsbausteine → Daten- und Registerbausteine → BT - Block-Transfer (Online-Version).

Ich hoffe das hilft?!  8)

Gruß Daniel

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 348
Antw:BT INY falscher Initialiersungswert?
« Antwort #6 am: November 04, 2026, 11:09:31 Vormittag »
Hallo,
ich habe eine Skizze zur besseren Erläuterung gemacht. (Hoffentlich)
Bitte einmal prüfen, ob es so in Ordnung ist.

Gruß Wilhelm

PS. An die Eaton Programmierer, dafür wären die Anwendungsbeispiele auch mal gut. Sie stammen immer noch aus dem Jahr 2019.

« Letzte Änderung: November 04, 2026, 11:33:30 Vormittag von w.sprungmann »