easy-forum
Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: ferrymenn am November 18, 2004, 21:18:02 Nachmittag
-
folgende Situation :
eine Drucksonde gibt je nach Druckgrösse 4-20mA aus , die über einen
Wandler in 0-10 V umgewandelt werden. Bei 8 V soll etwas einschalten ;
bei 2 V wieder aus , das alles über einen Analogeingang z.B. I 7 ,
hat jemand eine Idee für eine einfache Schaltung ?
-
Bitte den verwendeten EASY-Typ mitteilen!
Bei der EASY-800 und MFD kann dies mit einer Programmzeile realisiert werden.
Es wird der Analogwertvergleicher(A) verwendet.
Mit oberen Wert => für die 8 Volt(Wert=818) und für die Hysteresis werden die 6 Volt(Wert=614) eingestellt.
Bei EASY-400/600 werden 2 Programmzeilen mit jeweils einem Analogwertvergleicher benötigt.
Einer mit oberer Wert 8,0 Volt und einer mit unterer Wert 2,0Volt.
Der erste(=>8V) steuert Q mit der SET Funktion an.
Der zweite(=<2V) steuert Q mit der Reset Funktion an.
Gruß,
Julian
-
Herzlichen Dank
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht
- Schaltungs technisch muss nur I7 angeschlossen werden oder ?
-
Genau,angeschlossen werden muß der im Programm verwendete Analogeingang.
Viel Erfolg mit dem Projekt
und Gruß,
Julian