Autor Thema: Easy 719 Analogwertvergleicher  (Gelesen 3155 mal)

Offline Snake

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Easy 719 Analogwertvergleicher
« am: Januar 15, 2011, 09:50:05 Vormittag »
Hallo Zusammen.

Ich habe ein kleines Problem mit dem Analogwertvergleicher der Easy 719.
Ich weiß nicht, wie ich dem Baustein meine Werte die er vergleichen soll, eingeben muss. Im Handbuch steht leider nichts hilfreiches.

Zur Situation:

Eine Hebeanlage hat einen Ultraschallsensor ( 4...20mA) als Füllstandmesser.
Dieser soll mit Hilfe eines Widerstandes an den Analogeingang I11 angeschlossen werden.
Bei halben Füllstand soll sich die erste Pumpe einschalten. Steigt der Füllstand trotz eingeschalteter Pumpe weiter, soll sich eine zusätzliche Pumpe einschalten.
Beide Pumpen sollen bis zu einem vorgegebenen Ausschaltpunkt laufen.

Wie gebe ich jetzt dem Analogwertvergleicher die Werte ein?
Kann mir da jemand bitte helfen?

Juergen.J

  • Gast
Re: Easy 719 Analogwertvergleicher
« Antwort #1 am: Januar 15, 2011, 10:08:53 Vormittag »
Hallo Snake,
im Anhang ein Beispiel.
Gruss
Jürgen

Offline Snake

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Easy 719 Analogwertvergleicher
« Antwort #2 am: Januar 16, 2011, 12:02:10 Nachmittag »
Hallo Juergen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und das Beispiel.
Hoffe das ich es jetzt so hinbekomme, wie ich mir das Vorstelle.