Wir haben die Eingängen I7 bis I12 pontenzialfrei angeschlossen. Leider funktioniert somit die Schaltung nicht. Wenn ich mit "Last" auf diese Eingänge gehen, schaltet das easy. Was machen wir falsch?

Besten Dank

Hoernlirai
Titel: Re: Easy719-AC-RC
Beitrag von: KressSwiss am April 07, 2008, 14:58:12 Nachmittag
Hallo Hoernlirai
Ich verstehe Deine Frage nicht ganz:
Eingänge kann man nicht belasten. Man kann Spannung anlegen oder eben nicht. Was schaltet bei der Easy? Ausgänge die mit diesen Eingänen verknüpft sind?

Gruss
kressswiss
Titel: Re: Easy719-AC-RC
Beitrag von: Hoernlirai am April 07, 2008, 15:06:29 Nachmittag
Der Kunde schliesst LED, Natriumdampf etc. Leuchten an. Sie Spannung gegen Erde liegt bei 235 VAC. Vorgeschaltet an das easy hat der Kunde das TEBIS Busssystem von HAGER.

Beste Dank

Hoernlirai
Titel: Re: Easy719-AC-RC
Beitrag von: KressSwiss am April 07, 2008, 15:27:28 Nachmittag
Hallo Hoernlirai
Vermulich fehlt die N-Potential Verbindung zwischen der Stromversorgung der Easy und der Stromversorgung vom Hager-Netzteil. Bei potentionalgetrennte Netzgeräten muss das Null-Volt miteinander verbunden sein. Versuchs mal so.

Siehe Bild im Anhang:
Die 0V Potentiale der getrennten Stromversorgungen sind verbunden.

Gruss
Kressswiss