Deutsch - Software => Kommunikation => OPC Server => Thema gestartet von: kutscher am Mai 02, 2006, 20:47:05 Nachmittag

Titel: Brauche Hilfe
Beitrag von: kutscher am Mai 02, 2006, 20:47:05 Nachmittag
Hallo zusammen

ich habe es nun geschafft, daß ich einmal eine kleines Anlagenbild erstellt habe mit den dazugehörigen Variablen. Wenn ich aber in Runtime gehe und das Anlagenbild öffne, bekomme ich keine Animation zusammen (OPC Server ist aber aktiviert). Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen.

Vielen Dank im voraus
kutscher
Titel: Re: Habe keine Ahnung
Beitrag von: ShowIt® am Mai 03, 2006, 00:02:19 Vormittag
Hallo Kutscher,
die easy software muss nicht nebenher laufen. Lediglich der OPC-Server muss ausgeführt werden und mit den OPC-Symbolen des EASY-Projektes geladen werden...

Wie programmiere ich die Showit, damit ich eine Verbindung erreiche und etwas angezeigt wird, denn aus dem Handbuch werde ich nicht schlau.
Als erstes ist zu erwähnen, dass man ShowIt nicht programmieren muss, um Werte anzuzeigen. ShowIt ist so konzipiert, dass man die meisten Visualisierungsaufgaben nur durch Parametrierung lösen kann.
In unserem Beispiel http://www.showit.de/apps/moeller/Beispiel1.zip sind die Datenpunkte des OPC-Servers (Items) über unseren Importfilter erzeugt worden. Anschließend wurden Bildelemente platziert und durch einfache Zuordnung der Prozessvariablen (OPC-Items) animiert und somit zum Leben erweckt.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns, dann können wir Sie noch schneller und direkter unterstützen...
Titel: Re: Brauche Hilfe
Beitrag von: markus3888 am April 01, 2010, 19:03:08 Nachmittag
Hallo,
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe  auch Showit zur Visualisierung aber wie kann ich eine Temperatureingabe machen und die dann zb mit einem Analogwertvergleicher verarbeiten oder wie kann ich mir Temperaturen anzeigen lassen in showit im richtigen zahlenformat??
Habe es immer mit Extern Integer versucht.
Danke für eure antworten.

Gruß Markus
Titel: Re: Brauche Hilfe
Beitrag von: WPetrick am April 01, 2010, 20:51:49 Nachmittag
Hallo Markus

Bei ShowIt hab ich die Temperatur so gelößt.
Animation Wertausgabe String Eingabe    Num2Str(Teichtemperatur, '#0.0°C')
Allerdings geh ich über die Showit DLL mit LAN an die Easy
Haupteigenschaften der Variablen sind Extern Integer
Temperaturausgabe klapt damit ,die Temperatur Vorwahl hab ich dann über MD
Werteingabe Analog gelößt.

Gruß Werner
Titel: Re: Brauche Hilfe
Beitrag von: markus3888 am April 02, 2010, 10:29:02 Vormittag
Hallo Werner,

Danke für die Antwort.

Die Ausgabe funktioniert soweit! Danke
Hab nur noch bei der Eingabe ein kleines Problem, was muss ich bei der Werteingabe - Animation -Analog bei Wertbegrenzung min und max eingeben Meldungstext kann ja leer bleiben oder?!

Gruß Markus
Titel: Re: Brauche Hilfe
Beitrag von: WPetrick am April 03, 2010, 09:17:25 Vormittag
Hallo Markus
In der Animation für den Sollwert habe ich in der Wertbegrenzung
Sollwert.MinEU und Sollwert.MaxEU  eingetragen.
Damit klapt es bei mir.
Im Variablen Verzeichnis im Fenster Werteparameter
die min und max Werte eintragen

Gruß Werner