Deutsch - Applikationen > easy in der Industrie

Analogwerte MFD->easy820-DC-RC

<< < (2/14) > >>

Andreas75:
Wo klemmt es denn noch speziell? Übergabe von PT zu GT?

fabian1994:
Ja genau.
Also über die P-Tasten am MFD stelle ich über z.B. MW4 einen Bargraph (0-100%=0-10V). Diese 0-10V muss ich auf die beiden Analogausgänge von dem 411 bekommen.
Aber wenn ich auch nur als Test das MW4 rüberschicke und direkt auf den QA1 lege vom 820 kann ich nichts messen :(
Wie gesagt, mit programmieren hab ich auch gar nichts am Hut. Ich hänge dir mal 3 Bilder an, vielleicht siehst du da schon was, sonst lade ich dir mal das ganze Programm hoch.

Danke und Gruß
Fabian

fabian1994:
PUT-Baustein

fabian1994:
Put-Baustein

Juergen:
Hallo die Bilder sagen nicht viel.
Bitte Stelle dein Programm ein. Am einfachsten wenn du dieses auf das wesentliche reduzierst.

Was mich wundert ist der DB als Quelle für den Put Baustein. Kannst du da nicht direkt das MW nehmen?
Eigentlich ist für Put und Get kein Datenbaustein nötig.

Der DB 1 gibt bei dir nur einmal einen Wert beim einschalten weiter. Sich  ändernde Werte gibt er so nicht an den Ausgang (MW 95).
Auch hier sind Flanken nötig. Also wenn du es benötigst auch einen Blinkenden Timer verwenden.

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln