Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: user_rolf am Dezember 04, 2006, 13:49:07 Nachmittag
-
Ich möchte insgesamt 4 Stck MFD-CP8_NT mit MFD-TAP13-PT-A über easyNET vernetzten. Der erste Teilnehmer erhält zusätzlich ein MFD 80-B zur Parametereingabe.
Hardware:
Muß ich bei der Hardware noch etwas beachten oder genügt die Verbindung mit Kabel und Abschlußwiderständen?
Programm:
In allen MFD ist das gleiche Reglerprogramm, das auf die eigenen E/As zugreift.
Die Reglerparameter sollen beim Teilnehmer 1 abgeholt werden.
Wie kann ich z.B. im Teilnehmer 2 die Adresse des Merkerwortes 20 im Teilnehmer 1 ansprechen?
-
Muß ich bei der Hardware noch etwas beachten oder genügt die Verbindung mit Kabel und Abschlußwiderständen?
Nein, mehr braucht es nicht. Siehe Dein Projekt (Screenshot)
Wie kann ich z.B. im Teilnehmer 2 die Adresse des Merkerwortes 20 im Teilnehmer 1 ansprechen?
Mit den Bausteinen PUT und GET. Inder Steuerung 2 das MW20 mit PUT in das NET stellen und in der Steuerung 1 mit GET einlesen. Achtung der PUT Baustein muss mit einem Blinkrelais getriggert werden, da nur bei der positiven Flanke gesendet wird. Auf Wunsch schreibe ich Dir gerne ein Beispiel.
-
Danke, ist ja wirklich easy:
Slave-Programm schreiben, Bausteine kopieren, Programm kopieren, fertig.