Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Fuxl am Januar 13, 2020, 15:41:36 Nachmittag
-
Hallo!
Ich habe ein Easy E4 Starterset mit dem Erweiterungsmodul zur Temperaturmessung in Einsatz.
Angeschlossen und konfiguriert sind 4 PT 100 Fühler, Dreileitermessung und Kabellänge ca. 5-15m.
Die Kabelführung erfolgt separat, keine Leistungsführenden Leiter in der nähe.
Leider habe ich das Problem, dass manche Eingangswerte sehr stark schwanken, bis zu 2°C. Vom Verhalten her scheint es so, als ob sich der Wert aufschwingt und wieder abschwingt.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Temperaturmodul bzw. Tips für die Fehlereingrenzung?
Danke im Voraus!
Fuxl
-
Hallo Fuxl, hast du eine Signalglättung versucht? Temperaturmessungen benötigen selten schnelle ergebnisse...
bzw. versuche mal den und andere PT100 direkt an der Steuerung zu betreiben. Eingrenzung Kabel, Steuerung, Fühler
-
Hallo!
Ja, Filter habe ich schon, auch relativ träge eingestellt.
Danke, probier ich aus!
BG
-
... mit welcher Spannungsversorgung betreibst du die Steuerung? Unsaubere Gleichspannung könnte das auch auslösen.
Aber wie schon angemerkt - Fehlereingenzung ist IMHO das um und auf, an der Software schrauben ist sinnfrei wenn's der Fühler oder die Baugruppe ist.
-
Mit einem separaten Netzteil (EATON POW 200) getrennt von der Spannungsversorgung zur Schaltung der Mangetventile.
Danke!
-
hallo Fuxl,
gibt es zu deinem Problem neue (aktuelle) Erkenntnisse?
-
Hallo Fuxl,
mir fallen noch ein paar Dinge zu schwankenden Messwerten ein:
1. auf Leitungslänge <=10 m achten:
ansonsten Temperatur mit einem 2. easy-E4 dezentral erfassen und über NET transportieren -> kurze analoge Übertragungsstrecken
klemmen die Fühler mit langen Leitungen zunächst ab und deaktiviere die entsprechenden Eingänge, oder schieße sie kurz
2. geschirmte Leitungen verwenden:
Bei kurzen Leitungen den Schirm beidseitig auflegen. Bei langen nur einseitig Schirm auflegen (wg. möglicher Ausgleichsströmen auf dem Schirm).
3. Massen beider Spannungsversorgungen verbinden (E4-Basis und Erweiterung - ich habe es so verstanden, dass du 2 Netzteile verwendest)
4. Unbenutzte Temperaturmesseingänge kurzschließen (alle 3 Klemmen verbinden) bzw. keinen Messbereich konfigurieren = Eingang abgeschaltet
5. Spannungsqualität/ Restwelligkeit der Versorgungsspannung messen (wegen Einstreuungen durch andere Schaltgeräte im Schaltschrank)
6. Du steuerst Megnetventile? Hast du Freilaufdioden an den Ausgängen angebracht?
Grüße,
Konni
-
Hallo!
Sorry für die späte Nachricht!
Die Lösung war: Erdung am Basismodul anschließen!
Potentialdifferenzen wirken sich extrem ungünstig auf die analoge Messung aus!
Trotzdem vielen Dank für eure Tips!
BG
Fuxl
-
Hallo Fuxl,
wo hast du die Erdung angeschlossen?
Nahe dem Ethernet-Anschluss am Basisgerät?
An der Masse(n) der Versorgungsspannung(en)?
Grüße,
Konni
-
Ja, genau.