Autor Thema: Netzwerk  (Gelesen 4272 mal)

Offline Heinrichard

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 76
Netzwerk
« am: November 12, 2005, 13:41:42 Nachmittag »
Hallo
Habe schon einige Erfahrung mit easy 800 incl Erweiterung.
Will nun 2 easy 800 DC RC vernetzen. Beide Teilnehmer sollen einen Schaltplan besitzen. Wie muss ich z.B. "Verdrahten" "Benennen" damit z.B. Merker M04 aus Gerät 2 den Merker M06 in Gerät 1 schaltet. Das Handbuch ist da wenig hilfreich - da arbeitet man mit den Indizes 01, ich kann das dann nicht zuordnen. Es wäre schön, wenn mir Jemand weiter helfen könnte.

Heinrichard

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Netzwerk
« Antwort #1 am: November 12, 2005, 14:51:05 Nachmittag »
Hallo Heinrichard,


es kann nicht direkt von Steuerung 1 ein Merker in Steuerung 2 gesetzt werden.

Siehe dir die Funktion SN und RN genauer an.

SN: das Bit wird gesendet
RN: das Bit wird eingelesen

Es können je 32 Bit zwischen den beiden Steuerungen ausgetauscht werden.


Jede Steuerung kann 32 Bit nach der anderen Steuerung Senden
Jede Steuerung kann 32 Bit von der anderen Steuerung Empfangen
 
Bild 1 Kontakt 2RN01
2 = Kommt von Steuerung 2
RN = Empfangen
01 = das Bit das ausgetauscht wird (1-32)

Bild 2 Spule 1SN01
1 =   Ziel ist Steuerung 1
SN = Senden
01  = das Bit das ausgetauscht wird (1-32)


Beispiel im Programm

Bild 1: Programm in der Steuerung Net ID 1

Bild 2 : Programm in der Steuerung Net ID 2

 
« Letzte Änderung: November 12, 2005, 15:28:23 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Netzwerk
« Antwort #2 am: November 12, 2005, 15:06:09 Nachmittag »
Mit SN und RN
Den Merker M04 im Gerät 2 verdrahtest Du auf den Befehl SN (Als Spule). Dieser sendet den Zustand des Merker 4 auf das NET.

Im Gerät 1 holst Du mit RN den Zustand des M04 in die Steuerung und verdrahtest diesen auf den M06.

Damit Du die Befehle SN und RN überhaupt sehen kannst, müssen mindestens 2 Geräte im Projekt sein. Die Befehl SN und RN stehen pro EASY 32 mal zur Verfügung. Das heisst, SN5 korresponduert mit RN5 und SN32 korrespondiert mit RN32.

Gruss KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Netzwerk
« Antwort #3 am: November 12, 2005, 15:06:25 Nachmittag »
Mit SN und RN
Den Merker M04 im Gerät 2 verdrahtest Du auf den Befehl SN (Als Spule). Dieser sendet den Zustand des Merker 4 auf das NET.

Im Gerät 1 holst Du mit RN den Zustand des M04 in die Steuerung und verdrahtest diesen auf den M06.

Damit Du die Befehle SN und RN überhaupt sehen kannst, müssen mindestens 2 Geräte im Projekt sein. Die Befehl SN und RN stehen pro EASY 32 mal zur Verfügung. Das heisst, SN5 korresponduert mit RN5 und SN32 korrespondiert mit RN32.

Gruss KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Heinrichard

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 76
Re: Netzwerk
« Antwort #4 am: November 12, 2005, 15:32:59 Nachmittag »
Vielen Dank für die schnelle Antwort an Juergen und KressSwiss, ich habe den Zusammenhang jetzt verstanden.

Grüsse, Heinrichard