Hallo,
Ich will ein Gewächshaus mit einer MFD-80 steuern. Ich habe 2 Fenster mit 2 Masken.
Im Handbetrieb will ich die beiden Fenster getrennt über P-Tasten stufenweise auf und zu machen können.
Beispiel Fenster1 Maske1:
P 1-----------Merker1 Auf
P3----------- Merker2 ZU
Beispiel Fenster2 Maske2
P1------------Merker3 Auf
P3------------Merker4 ZU
Wenn ich nun in Maske 1 P1 drücke für Merker1 geht Merker 3 aus Maske 2 mit. So ist es auch bei den andern P Tasten und Masken.
Wie kann ich das Problem lösen oder trennen? Endschalter sind vorhanden.
Da ich noch neu in diesem Bereich such ich Litaratur für die MFD-Titan mit Masken Erstellung.
Gruß Bastler
-
Hallo Bastler.
Anstatt der P-Tasten-Funktion zu verwenden kannst Du die Merker direkt schreiben.
Dazu im Tastatur-Editor die Zuweisung "Variable auf festen Wert setzen" verwenden.
Zum Beispiel :
Maske 1 : P1 - Taste : Variabletyp = Bit : Operand = M1 : Setzwert = 1
Gruß
Maikky