easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: sso am Juli 20, 2007, 08:51:48 Vormittag
-
Ich sollte 6 Ausgänge takten können. Also das heisst beim Einschalten eines Einganges sollte der Ausgang sich für 1Sekunde öffnen, dann wieder schliessen, dann wieder für 1,5 Sekunden öffnen, dann wieder schliessen und dann nach 7 Sekunden ganz offen bleiben.
Dies wollte ich über Zeitrelais machen aber dann brauche ich 24 Stück davon und in der Steuerung habe ich nur 16 zur verfügung.
Kann mir betrefend diesem Problem jemand helfen?
-
hallo SSO
versuches doch einmal mit einem "Blinktimer" (1 ; 2 oder 4Hz) und führe diesen Takt auf einen Counter der dann die Zeitimpulse zählt ( bei Parameter = Nu-Konstante mit dem entsprechenden "Zeit" -Wert). Es stehen somit 31 Timer zur verfügung.
Viel Erfolg Kurt
-
Hallo sso,
wie ist der genaue Ablauf?
z.B. I1 arbeitet mit Q1
..........
I6 arbeitet mit Q6
I1 nicht betätigt = Q1 eingeschaltet,
dann
I1 betätigt (pos. Flanke) = Q1 für 1s ausgeschaltet
dann erneut
I1 betätigt (pos. Flanke) = Q1 für 1,5s ausgeschaltet
dann
Q1 für 7s eingeschaltet dann Q1 ganz aus
dann das ganze von vorn, wie wird dann Q1 wieder eingeschaltet?
Wie lange sind die Zeiträume zwischen den Betätigungen von I1?
mfG Jan