easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: dörry am Februar 05, 2007, 13:07:43 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
Ich hab ein kleines Problem:
Wie kann ich auf einer easy 719-DC-RCX einen Windwächter von Eltako (WS) anklemmen und programmieren?
Vom Windwächter (Eltako WS) bekomme ich Impulse (3 Impulse pro Meter, pro Sekunde).
dörry
-
Hallo dörry
Sofern die Spannungsimpulse vom Geber 24VDC sind geht das. Man zählt die Impulse in einem Zähler hoch. Die Zählung wird mittels Zeitbaustein begrenzt. (z.B. 10 Sekunden)
Liegt die Impulszahl unter dem Sollwert im Zähler geschieht nichts. Liegt die Impulszahl über dem Sollwert wird geschaltet. Das Zeitrelais setzt den Zähle nach abgelaufener Zeit auf 0 und die Messung beginnt von Neuem.
Bei Bedarf schreibe ich Dir gerne diesen Programmteil als Beispiel.
Gruss Hermann
-
hallo Hermann,
die Spannungsimpulse vom Geber haben 24VDC, könnten Sie mir diesen Programmteil als Beispiel schreiben?
Danke für Ihre Bemühungen
Gruss Michael
-
Hallo Michael
Hier das Programm. Es funktioniert folgendermassen:
Input 1: Windsensor
Input 2: Resettaster
Output 1: Ausgang "viel Wind"
Sofern innert 20 Sekunden vom Windsensor weniger als 10 Impulse ankommen wid "wenig Wind" erkannt
Sofern innert 20 Sekunden vom Windsensor meht als 10 Impulse ankommen wid "viel Wind" gemeldet (Ausgang 1 wird gesetzt).
Die Taste "Input 2" setzt die Windwarnung wieder zurück.
Ich denke das entspricht einigermassen Deinen Anforderungen.
Gruss
Hermann