easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: mmquattro am Juli 14, 2020, 14:49:54 Nachmittag

Titel: Easy E4 OPC Server
Beitrag von: mmquattro am Juli 14, 2020, 14:49:54 Nachmittag
Hallo,

ich sitze hier gerade mit meiner ersten E4, und tüftle so vor mich hin mit dem Problem, das meine Visualisierung Show.it V7 scheinbar nicht mit der E4 zusammenarbeiten möchte. zumindest bekomme ich keine Daten von der E4 zur Software.
Als Alternative könnte ich auch einen OPC Server einfügen, aber gibt es so etwas noch?

Wer kann mir einige Tipps geben?

MFG
mmquattro

Titel: Antw:Easy E4 OPC Server
Beitrag von: CiesleRa am Juli 14, 2020, 16:41:27 Nachmittag
Hallo,
welchen Treiber nutzt Du denn? Die alten Moeller/Eaton Treiber werden wohl nicht mehr funktionieren. Vielleicht musst Du auf Modbus-TCP wechseln.

Gruß Ralf
Titel: Antw:Easy E4 OPC Server
Beitrag von: mmquattro am Juli 16, 2020, 07:03:15 Vormittag
Hallo,

Das habe ich mit dem Modbus Treiber versucht. Auf dem Port 502 Update Protokoll inkl. Führende Nullen vor der Adresse.

Als Adressen habe ich wie in der Software beschrieben z.B. 1:1 oder 2:1001 angegeben.

Danke für die Hilfe