Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: Katharinachef am Januar 04, 2007, 20:04:20 Nachmittag

Titel: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Katharinachef am Januar 04, 2007, 20:04:20 Nachmittag
Hallo zusammen
Bin vor kurzem noch relativ unerfahren im programieren mit Easy gewesen, habe mir aber mit eurer Hilfe ein Störmeldeprogramm mit 2 Easy 822-DC-TCX und 2 MFD-80-B+CPU (Easy-Net) zusammengestellt.Alle easy`s sind räumlich getrennt und über Patchkabel verbunden.Das Programm ist auf einem MFD+CPU installiert während die 822er als E/A dienen.Mein Programm funktioniert auch nach meinen Vorstellungen bis auf eines: auf dem zweiten MFD wollte ich genau dieselbe Anzeige wie auf dem ersten-bin bisher aber nicht weiter gekommen. Vielleicht kann mir jemand helfen?
P.S. Noch ein weiterer Fehler ist aufgetaucht. Beim Test funktionierte der Eingang 3I6 und 3I7, die zugehörigen Merker M68 und 69 aus mir unerklärlichen Gründen nicht.
Titel: Re: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Knodelpa am Januar 04, 2007, 23:20:41 Nachmittag
Hallo,
häng doch mal dein jetziges Programm an. Dann können wir Dir sicherlich helfen !!

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Bluebello am Januar 06, 2007, 19:35:40 Nachmittag
Hallo Katharinachef!

Deine Steuerung ist ja recht komplex.
Da komm ich ohne weitere Erleuterungen nicht so recht weiter.
Merker 68 haut bei mir in der Simulation hin.

Für die Anzeige auf ID4 empfehle ich dir, auf das Gerät ID1 im Terminalmodus zuzugreifen.
Leider gibt die Anleitung vom MFD keinen Hinweis darauf, ob das Gastdisplay auch Grafiken anzeigt, oder nur den Status der Ein-und Ausgänge. Das musst du leider ausprobieren.

cu
Hans
Titel: Re: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Katharinachef am Januar 07, 2007, 00:03:13 Vormittag
Danke für Deine Bemühungen Hans
Scheint der richtige Weg zu sein. Bekomme allerdings nur die blinkende Meldung "The remote device is in graphic mode". Probiere noch weiter . Das mit den 2 Eingängen hat sich erledigt. Habe wohl mit dem Scroll-Rad die Operandennummer verstellt.   mfg Stefan
Titel: Re: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Knodelpa am Januar 07, 2007, 15:44:20 Nachmittag
Hallo,

anbei meine Lösung. Ich habe das 1. Programm um 5 PT Bausteine ergänzt um die Werte via NET zum Teilnehmer 4 zu übertragen.
Im Teilnehmer 4 habe ich fast die identische Visu, mit nur einem Unterschied, die Betriebsstundenzähler kommen von den GET Bausteinen 2-5 !!

Ausserdem habe ich folgendes geändert:
- Ansteuerung LED2 gelöscht, da Doppelbelegung
- Zeitsynchronisation in Teilnehmer1 eingefügt

Ich denke dies sollte es im großen Ganzen gewesen sein.

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Störmeldeanzeige im Net
Beitrag von: Bluebello am Januar 09, 2007, 12:16:45 Nachmittag
Dann war die Befürchtung doch richtig.

Den Terminalmodus kannst du nicht benutzen, wenn sich der Remotepartner im Grafikmodus (also in der Anzeige einer Visualisierung) befindet.

Du kannst nur die Ein-und Ausgänge abfragen.

Daher brauchst du eine zweite Visualisierung, die mit den Selben Daten arbeitet.