Deutsch - Hardware => Erweiterungen => E/A Erweiterungen => Thema gestartet von: Peter_Huber am August 03, 2002, 23:49:09 Nachmittag
-
Ich möchte eine Zentrale in eine Dezentrale erweiterung umbauen.
Herr Happ schreibt das es bis 100 m geht, aber mit welchem Kabel. Brauche ich für die Erweiterung den gleichen Stromkreis
oder kann ich aus Kostengründen einen Stromkreis vor Ort benutzen.
-
Hallo Peter Huber!
Das Verbindungskabel vom Koppelgerät EASY200-EASY zur dezentralen Erweiterung EASY620-DC-TE bzw.
EASY618-DC-RE oder EASY618-AC-RE sollte ein normales NYM 3x1,5mm2 sein.
Verlegen Sie einfach ein paar mehr Adern 5X1,5mm2 und Sie haben die gleiche Phase auf der Erweiterung. :D
Ich möchte Sie auch noch auf die Seite 53 und 54 des EASY Handbuches 800 verweisen.
Dort wird etwas über die Spannungsfestigkeit geschrieben. :o
Ich denke hierzu meldet sich auch noch Herr Happ. ;)
Ich hoffe ich konnte Ihnen auf die schnelle helfen.
Wenn Sie noch Fragen haben, einfach wieder melden.
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Vielen Dank Herr Schröder.
-
Hallo
Es geht auch einfacher wie Herr Schröder geschrieben hat
Bei AC-AC-Kopplung genügt nach Vorschrift eine einfache Trennung
( s. easySoft 4.01 -> Hilfe -> easy 400/600 Handbuch, bzw.
08/00 AWB 2528-1304 Seite 45 ), es ist somit für die Erweiterung eine
andere Stromversorgung möglich.
Achtung: Es muß aber die gleiche Phase für Power und die Eingänge
verwendet werden.
noch viel Spaß bei den weiteren Anwendungen.
-
Hallo Herr Schröder,
Hallo Gast
Ich habe heute morgen die Dezentrale Erweiterung in Betrieb genommen, mit eine Kabellänge von ca. 90 lfdm
es geht.