easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: schwarzwaldlelch am Dezember 29, 2006, 21:00:13 Nachmittag

Titel: Sollwertvorgabe für Timer
Beitrag von: schwarzwaldlelch am Dezember 29, 2006, 21:00:13 Nachmittag
Besteht die Möglichkeit einen Sollwert für einen Timer über ein externes Poti als 0-10V-Analogsignal auf die Easy zu schicken?
Titel: Re: Sollwertvorgabe für Timer
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 29, 2006, 21:37:54 Nachmittag
Hallo Schwarzwaldelch,

dies ist mit easy500, 700, 800 und MFD-Titan möglich. Bei der easy500 und easy700 gibt es allerdings eine Einschränkung.

Die 0-10V werden in 0..1023 Inkrementen aufgelöst. Damit kann dann ein Timer 0..1023 ms oder 0..1023 s oder 0..1023 Minuten. Dies schränkt die Verwendung leider erheblich ein.

Bei der easy800 und MFD-Titan kann der Analogwert mit einem LS Baustein (Wertskalierung) beliebig skaliert werden. Somit sind alle Zeiten von 5ms bis 99:59 min möglich.

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Sollwertvorgabe für Timer
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 30, 2006, 09:54:23 Vormittag
Hi Schwarzwaldelch
Hier noch ein Screenshot um zu zeigen wie man den Analogeingang in das Zeitrelais bringt.
Bei I1 Variable wählen
Bei Operanden IA wählen