Hi Leute,
mein Problem ist das ich die MFD Titan immer wieder abschalten möchte. Aber nachdem abschalten müsste bei stromstoßrelais geschlossen sein da es in Reihe geschaltet ist. Nur weiß ich nicht wie das ist nach dem aus und anschalten und wie es gehn würde wenn es nicht so wäre wie ich es braucht.

Danke für eure Hilfe

mfg

Sebastian
Titel: Re: Stromstoß Relai
Beitrag von: veltins54 am Dezember 11, 2008, 20:02:14 Nachmittag
Hallo L4!n,

mann kann den Stromstossmerker remanent setzen damit würde der letzte Zustand
des Merkers erhalten bleiben,oder den Merker mit einem Einschaltmerker beim starten
setzen.


Gruß veltins54
Titel: Re: Stromstoß Relai
Beitrag von: L4!n am Dezember 11, 2008, 20:38:36 Nachmittag
Hi Leute,
da muss ich also noch einen merker vor den ausgang setzen....
oder wie muss das dann aussehen....

mfg
Sebastian
Titel: Re: Stromstoß Relai
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 11, 2008, 21:38:12 Nachmittag
Hallo Sebastian
So gehts..............
Beim Einschalten der Steuerung generiert der Merker 01 einen Einschaltwischer und schaltet den Stromstossschalter Q01. Anschliessend kann der Stromstossschalter Q1 mit dem Eingang I1 betätigt werden.