Autor Thema: MFD im Netzwerk  (Gelesen 2880 mal)

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
MFD im Netzwerk
« am: Januar 03, 2005, 11:48:14 Vormittag »
Hallo,

Ich habe eine größere Anwendung mit Easy 820 (Net-ID 01) + 618 und möchte nun zur Visualisierung ein MFD-80-B + CP8-NT (Net-ID 02) mit einem selbständigen Programm erstellen. Das Netz ist installiert u. ich kann Programme in beide Stationen übertragen.

Nun benötige ich die Werte aus Net1 in Net2.

-  4 skalierte Messwerte MW 21.. 24
-  4 Zählwerte MDW 51..54
- 12 Störmeldungen B 11....24

Wie bekomme ich die Daten in das MFD?

Gruß
Bruno

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: MFD im Netzwerk
« Antwort #1 am: Januar 03, 2005, 19:52:04 Nachmittag »
Hallo Bruno,
die Übertragung erfolgt durch den Baustein PUT. Der entsprechende Baustein zum Empfangen im MFD ist der GET Befehl.

Der PUT kann wahlweise ein Byte, ein Word oder ein Doppelwort übertragen. In deinem Fall kannst du z.B. zwei PUT Bausteine sparen, wenn du die MW21..24 in der Form zweier Doppelworte überträgst.
(MW21+MW22 = MD11, MW23+MW24 = MD12).
Die zu übertragenden Zählerstände müssen nicht in einem MD gespeichert werden. Der Put kann auch den Zählerstand direkt übertragen. Zu den Merkerbits, im MD1 liegen die Bits 1..32. Mit nur einem Put hast du demnach alle notwendigen Merkerbits übertragen.

ACHTUNG: ;)
Der PUT Baustein braucht eine steigende Flanke am Enable sonst arbeitet er nicht. In der Regel nimmt man einen Timer in der Betriebsart "Blinker" und triggert damit den Aufruf des Bausteins. Die Zeit des Timers sollte nur so kurz als notwendig gewählt werden.
(Belastung des Netzwerks)

EASY820
!---------------------------------------------------------------[T01
!--T01--------------------------------------------------------[PT01_
                                                                          !--- [PT02_

..... weitere PUT, ggf. mit unterschiedlichen Timern


MFD
!--GT01Q1----GT02Q1----GT03Q1 ..... weitere Get

Falls du ein Beispiel brauchst melde dich.

Viele Grüße  :) ;) :D
Paul

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: MFD im Netzwerk
« Antwort #2 am: Januar 06, 2005, 12:46:54 Nachmittag »
Hallo Paul,

Du hast mir sehr geholfen. Besten Dank, ein easy Forum.

Problem habe ich noch mit der Maskensteuerung.
Ich möchte gerne mit den P1 u. P2-Tasten von Maske zu Maske scrollen.

Leider lassen funkionieren die P-Tasten nicht. Ich habe deshalb einen 5s-Taktgeber dazugeschaltet.
Anbei mein Programm.

Gruß
Bruno


Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: MFD im Netzwerk
« Antwort #3 am: Januar 06, 2005, 13:37:33 Nachmittag »
Hallo Bruno,
die P-Tasten funktionieren beim MFD nicht !!
Sobald keine Visu aktiv ist funktionieren die P-Tasten, sobald aber das erste VISU Bild aktiv ist wird der Tastatureditor des Bildes aktiv.
Bitte verwende zur Umschaltung die Funktion Maskenumschaltung im Tastatureditor. Anbei dein Programm, entsprechend geändert.

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul