Ich suche einen Baustein für die Dreipunkt-Schrittregelung für die Ansteuerung eines
Stellmotors am Heizungs-Mischventil.
Schöne Grüße, Jürgen
-
Hallo Jürgen,
bei der EasyE4 gibt es doch einen Baustein Dreipunktregler TC
-
Du kannst das codesys Beispiel https://easy-forum.net/index.php?topic=7812.0 (https://easy-forum.net/index.php?topic=7812.0)
leicht für die E4 umschreiben.
-
Danke für die Rückmeldungen,
ich benötige diesen aber als Schrittregler, da die Anlage nach der Ansteuerung erst einmal reagieren muss.
Gruß, Jürgen
-
Wenn es bis nächste Woche Zeit hat, kann ich dir den Regldr um die Schrittfunktion erweitern.
Gruß Thomas
-
Danke für das Angebot!
Gruß, Jürgen
-
hallo Juergen
Habe mich mal daran versucht.
Die Wartezeit kann fest eingestellt werden und Fahrzeit ist abhängig von der Div. Soll zu Ist.
Je kleiner die Div. Soll zu Ist desto kleiner die Fahrzeit
max. Fahrzeit ist 5sek. min.1sek
Gruß
DK
-
Danke für die schnelle Hilfe, werde das Programm testen und mich
wieder melden!
Danke und einen schönen Sonntag
Jürgen
-
Da war DK schneller.
Na da kann ich mich ja entspannt zurücklehnen ;-)
@ DK Du meinst mit Div die Berechnung der Abweichung mittels Subtraktion.
-
Da war DK schneller.
Na da kann ich mich ja entspannt zurücklehnen ;-)
@ DK Du meinst mit Div die Berechnung der Abweichung mittels Subtraktion.
Ja das meine ich fand ich am einfachsten und da ich kein ST kann und mit den PID auf Kriegsfuß stehe habe ich halt Klötzen geschoben ::)