Deutsch - Hardware > MFD-Titan®

MFD mit CP8-NT Anzeige umschalten

(1/2) > >>

Thomas78:
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon einige Nächte investiert, komme aber an einem Punkt nicht weiter:

Aufbau:
Easy 822-DC-TC mit Erweiterung 620-DC-TE
Easy 819-DC-RC mit Erweiterung 620-DC-RC
CP8-NT mit MFD80-B
Verkabelt mit Ethernet-Kabeln, 1. und letztes Gerät haben Abschlusswiderstand.

Was geht:
Lokale Eingänge und Ausgänge funktionieren wie gewünscht bei den 819,822 und 620-ern.

Was ich nicht hinbekomme:
Aktuell gehen nicht alle Cursor-Tasten am MFD so wie sie sollen. Gewünscht wäre ein "Weiterblättern" zur nächsten und vorigen Maske mit ">" und "<". Weiters das Setzen und Nicht-setzen von Werten wie "Licht ein" über "^" und "v".
Das seltsame ist, dass die "<"-Taste geht, die "v" geht manchmal und die anderen beiden Cursor-Tasten gehen nicht.

Was hab ich denn da bitte falsch gemacht?

Mit besten Grüßen

Thomas

Thomas78:
Hab jetzt oben das Programmierbeispiel angehängt.

weiss_nix:
hallo, vorerst mal Maskenansteuerung reparieren,
mit den Tasten MD050 nicht auf einen festen Wert setzen sondern "< = dekrementieren"  und "> = inkrementieren....
im Programm noch einen (zwei) Vergleicher einbauen der dir das MD50 im gültigen Bereich hält...

Thomas78:
Hallo Weiss_nix,
ich hab das jezt umgebaut. Allerdings mit dem Effekt, dass sich die Masken gar nicht mehr umschalten lassen. Nur wenn ich auf "Masken rollieren" umschalte, dann switchen sie natürlich.
Vermutung: ich muss MD50 noch irgendwo zusätzlich definieren - dazu kenne ich mich aber leider zu wenig aus.
Gibt es hier irgendwo ein Beispiel, wo ich mir das abschauen kann?
LG Thomas
PS: Beigefügt ist die neue Version mit dekrement/inkrement aber eben ohne dass es umschaltet.

WPetrick:
Hallo Thomas
Ich würde die Masken mit Variable auf festen Wert setzen
Maske POOL Pfeil nach Rechts setzt MD 50 Wert 1
Maske Licht  Pfeil nach Links setzt MD 50 Wert 0
und so weiter in den Masken aber warum nimmst Du ein MD dafür reicht ein MB.
Bei der Vorgehensweise hast Du auch die Möglichkeit das MD (MB) auch vom Programm her zu ändern.

Gruß Werner

Navigation