easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: BjoernH am Juli 10, 2008, 19:24:35 Nachmittag

Titel: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: BjoernH am Juli 10, 2008, 19:24:35 Nachmittag
Hallo,

mit Easy800 versuche ich folgendes Problem zu lösen.

Beispiel:

4 x Taster - I01 bis I04
4 x Ausgänge - Q01 bis Q04
1 x Pieptongenerator - Q05

Beim Drücken des jeweiligen Tasters (I) zieht das zugehörige Relais (Q) an. Soweit kein Problem. Jetzt soll aber, egal welcher Taster gedrückt wird, Q5 für 200 ms anziehen, um den Pieptongenerator für diese Zeit kurz einzuschalten. Sozusagen eine Art akustische Kontrollfunktion, ob ein Taster tatsächlich gedrückt wurde. Dies lässt sich über ein Zeitrelais mit Parametrierung "Impulsformend" einfach realisieren. Soweit auch kein Problem. Ich suche nun nach einer Lösung, die auch dann einen Piepton beim Drücken eines Tasters abgibt, wenn schon ein oder mehrere Taster gedrückt und gehalten werden. Ein Parallelschalten aller I an dem Zeitrelais ist ja dann nicht mehr möglich, denn sobald mindestens ein Taster gedrückt und gehalten wird, erfolgt keine Änderung mehr am Eingang des Zeitrelais, wenn noch weitere Taster gedrückt werden. Vielleicht hat jemand eine Lösung, ohne jedem Taster ein eigenes Zeitrelais zu spendieren und deren Ausgänge parallel zu schalten?

Danke und Grüße
Björn




Titel: Re: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: veltins54 am Juli 10, 2008, 20:52:44 Nachmittag
Hallo BjoernH,

vielleicht hilft dir das Beispiel weiter.


Gruß veltins54
Titel: Re: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: BjoernH am Juli 10, 2008, 21:20:30 Nachmittag
Hallo veltins54,

Danke für die schnelle Antwort. Dadurch dass zwischen z.B. I01 und Q01 eine kleine Verzögerungszeit vorhanden ist, entsteht natürlich ein kurzer Impuls, der T01 triggert. Da muss man erst mal drauf kommen. Danke Dir für die Lösung.

Gruß
Björn
Titel: Re: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: Fricke am Juli 12, 2008, 21:43:08 Nachmittag
Guten Tag BjoernH,

im Anhang finden Sie eine andere Lösung ein Eingangsereignis mit einem Quittierungston (Biepton) zu koppeln. Es können acht Ereignisse mit einem Biepton verschaltet werden. Die Ereignisse sind unabhängig von den Ausgängen.

Falls Sie weitere Fragen haben, beantworte ich diese gerne.

MfG  Fricke
Titel: Re: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: veltins54 am Juli 13, 2008, 10:14:36 Vormittag
Hallo BjoernH,

hier noch eine andere Lösung,bei dem allerdings Merker gebraucht werden,wenn noch genügend
vorhanden sicher kein Problem.Es können dabei beliebig viele Taster mit einen Tastenton belegt
werden(solange Merker über sind)

Gruß veltins54
Titel: Re: Akustische Signalisierung bei Tastendruck
Beitrag von: BjoernH am Juli 13, 2008, 15:26:25 Nachmittag
Hallo Fricke,
Hallo nochmal veltins54,

vielen Dank Euch beiden für die weiteren Beispiele. Wieder was dazugelernt, insbesondere die Anwendungsmöglichkeiten der Bausteine "A" und "DB".
Die Lösung mit den Merken, die als Wischer arbeiten, ist auf Anhieb allerdings etwas leichter zu verstehen.

Danke nochmal für Eure Hilfe.

Viele Grüße
Björn