hallo alle zusammen, habe folgendes problem:
M1=Q1
M2=Q2
M3=Q1 und Q2
M4=Q3
M5=Q1 und Q3
M6=Q2 und Q3
M7=Q1 und Q2 und Q3
wie ihr seht bin ich gezwungen die ausgänge mehrfach zu belegen. hab ein 0...10V signal und will das auf 7 stufen verteilen. Q1 bis Q3 sind die magnetventile. und an die sind verschiedene anzahl von düsen für die luftbefeuchtung (ist eine kalt dampf befeuchtungsanlage) angeschlosen. hat jemand vielleicht ne lösung wie ich die mehrfachbelegung umgehen könnte???
wäre für alle vorschläge sehr dankbar
Mfg pluschkin
-
Hallo Pluschkin,
M1 ODER M3 ODER M5 ODER M7 = Q1
M2 ODER M3 ODER M6 ODER M7 = Q2
M4 ODER M5 ODER M6 ODER M7 = Q3
vielleicht so?
mfG Jan
-
leider nicht, hab zuvor auch so ausprobiert. es sollen ja 7 verschiedene stufen sein. hab aber in der mittagspause mir gedanken gemacht. und jetzt funktioniert es!!! :D ist ein wenig aufwendiger wie dein vorschlag, aber trotzdem danke! :)
gruß pluschkin
-
Hallo Pluschkin,
wie hast Du's denn gemacht?
Gruß
Werner
-
hallo werner,
ich würde dir gern das programm zeigen, weiss aber nicht wie ich es hochladen kann. zum erklären ist kompliziert. das muss man sehen und simulation durchführen
-
Hallo Puschkin,
hier zwei Varianten (in einer EASY) zum Test habe ich Eingänge benutzt
und keine Merker.
Zeig mal Deine Variante.
Gruß hmai
-
hallo hmai hab auch die 2. variante versucht, klappt nicht :'(
zeigs dir wahrscheinlich heute nach feierabend, muss grad ein pid regler programmieren (in easy)
mfg
-
Wenn Du einen neuen Beitrag schreibst, dann hast Du unter dem Textfeld in dem Du tippst, "Erweiterte Optionen". Klicke dort drauf und Du siehst dann schon das Upload Feld.
Packe zuvor Deine Programmdatei als zip.
Statt jetzt zu Antworten kannst Du auch einfach Deinen Beitrag "editieren" und dann die Datei hochladen.
-
programm öffnen, simulation starten, anzeige: Q ausgänge, und dann lansam am IA2 hoch drehen
-
würde gerne die meinung dazu hören bzw. verbesserungsvorschläge
mfg pluchkin
-
Hi
Schau mal dieses Programm an. Es hat nur 5 Zeilen bei gleicher Funktion.
Analogschieber 1 langsam nach oben schieben und die Ausgänge betrachten.
Gruss
Hermann
-
hallo,
das funktioniert ja :o dank dir sehr, hab es gar nicht gewusst! ??? und den arithmetik baustein kannte ich bisher auch nicht. hab das 1. mal mit der mfd zu tun. :-\
mfg
-
Hi
Aber Vorsicht! Du darfst die Merker 1-16 nicht mehr brauchen, da diese Bestandteil vom MW1 sind. Du kannst das MW6 verwenden, dann sind die Merker 81-96 reserviert.
Siehe Ausschnitt der Merker Tabelle im Anhang.
Grüssli