Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: zionXXXmordax am Oktober 20, 2006, 17:21:13 Nachmittag
-
Hey bin neu hier und habe so eben eine 512-AC-RC erhalten. Ganz doof was elektrik/tronik anbetrifft bin ich nicht aber den Anschluss der Bsplschaltung im Handbuch bekomme ich nicht auf die Reihe. Lampe leuchtet dauerhaft. Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software. Hier mal meine gewünschen Funkitonen. Das ganze ist für ein Gewächshaus bestimmt.
-Lüfter werden alle gleich gesteuert. Thermostat Eberle ITR3 ist als Regler gedacht wollte die Easy als Schütz hierfür verwenden.
-Lampen werden alle gemeinsam geschaltet. Zeit xH ON, Zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Bewässerungen Zeit xM ON zeit xH OFF 365 Tage im Jahr.
-Heizung Thermostat siehe Lüfter.
Wäre nett wenn sich einer meiner an nimmt. Verstehe den Aufbau noch nicht ganz.
Q Eingang+Ausgang schaltet doch nur den Arbeitsstrom oder nicht?
Ix+x ist der Schaltstrom
Hat sich mir ein Denkfehler eingeschlichen? Bin etwas verzweifelt.
Eine Frage noch hat die 512-AC-RC die Möglichkeit den Sensor der Temp zu nutzen? Denn kann ich mir die ITR3s sparen.
MfG und danke im voraus Marius
-
Hallo Zion!
Erst mal zur einfachen Frage: Den Thermostat brauchst du schon AC- Easys haben nur Digitaleingänge.
Zur Programmierung:
Du stellst die Kontakte von links nach rechts in den Plan. Die ganz rechte Seite ist für die Spulen.
Auf der Linken Seite stellst du dir die Versorgungsspannung vor und auf der rechten Seite das 0- Potential.
Dann programmierst du wie folgt
Eingang1-----Timer2---------------------Ausgang1
Timer1--------------------------------------Ausgang2
Eingang2-----------------------------------Ausgang3
Eingang3-----Timer2-----Eingang4----Ausgang4
vielleicht kommst du dadurch schon weiter.
Bei weiteren Fragen einfach wieder melden.
-
Desweiteren bräuchte ich Hilfe für die Programmierung der Easy ohne Software
Hallo Marius
Die Handprogrammierung auf der Easy-Tastatur ist ziemlich umständlich und aufwendig. Ich würde dir empfehlen, die Software zu kaufen. Für die Easy 500 / 700 brauchst Du die Easy-Soft-Basic. Die ist nicht so teuer.
Falls nicht, würde ich die Easy Soft Demo herunterladen und das Programm in der Demoversion erstellen und austesten. Wenn dann alles funktioniert kannst Du das getestete Programm von Hand über die Tastatur in Dein Gerät eingeben. So sparst Du Zeiz und Nerven. Die Demosoftware findest Du im Moeller Trainingszentet. Siehe Link:
http://trainingscenter.moeller.net/software/easysoft.html
Gruss
Hermann.
-
@bluebello
Leider sagt mir das nichts könntest du die Eingang x, Timer x, Ausgang x vllt mit Wörtern besetzen? Zb
Thermostat out=Eingang 2-----------Lüftung=Ausgang 3 ? so richtig? Welches Schaltzeichen muss verwendet werden?
@KressSwiss
Ihre Demoversion funktioniert nur leider nicht da sie auf Windoof XP Service Pack 1 beschränkt ist.
Habe sie bereits geladen aber es kommt halt immer Meldung nicht kompatibel mit SP2. Lösung?
@ll
Ums genauer zu nennen wie es laufen muss(inkl oben neu hinzu genommener Infos. korrigieren wenn falsch):
Legende: Schaltzeichen(?),Funktion Easy, Schaltzeichen(text)
Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4
So richtig gedacht? Bräuchte halt nur die Schaltzeichen für Funktion und Klemmenfunktion. Wenn mir einer netter Weise die Werte einmal Bsplhaft zeigen würde wäre mir sehr geholfen da ich nich ganz mit den Schalt- und Zähluhren klar komme
MfG Marius
-
So Lüftersteuerung ist abgehakt. I1---------[Q1
-
Ja, das erste hast du ja schon einmal.
Die Heizung funktioniert genau so. Kannst auch schon einmal so eingeben.
Ich hab grad eine Easy 600 ausgegraben und versuche mich in einfacher Handeingabe, damit ich dir schnell einzugebende Programme diktieren kann.
Für die Bewässerung nimmst du am Besten einen Blinktimer und verdrahtest ihn auch so wie bei einem Eingang
T1-------------[Q3
Diesen musst du auch noch triggern mit
----------------TT1
Damit wird quasi die Uhr des Timers versorgt ( um mal mit Schaltplanelementen zu sprechen)
Das kannst du natürlich auch mit einer Uhr verknüpfen
O2------------TT1
(Das Symbol für Uhr bei der Easy gibts halt ned als ASCII)
Um den Timer als Blinktimer herzunehmen, gehst du in der Schaltplaneingabe mit dem Cursor auf den Timer und drückst so langer OK, bis ein Fenster zur Eingabe der Parameter kommt Dann bewegst du dich nach links und stellst im linken oberen Kästchen das Symbol mit den zwei schmalen spitzen ein (das gleiche, das auch bei der grünen LED ganz rechts steht)
Was meinst du bei den Lampen mit "Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich"
Soll die Schaltuhr 18 Stunden ein sein, oder zwölf Stunden?
Egal die Uhr schaut dann so aus:
O-----------Q2
Bei der Uhr musst aufpassen. Die hat vier Kanäle mit jeweils eigenen Ein und Ausschaltzeiten
cu
Hans
-
Kannste mir für T1 und Die Uhr nochmal die Einstellungen sagen also für
T1 ii H:M +-
I1 +-?
I2 +-?
T:
was ist TT1?
Also so
T1-----------[Q3
'----------TT1
Zur Uhr ja die soll in der Wuchsphase welche eine paar Monate ist 18Std an sein und nach Möglichkeit per Klick auf Blüte 12Std an umspringen geht leider nicht mit ZSU da der Wechselpunkt unterschiedlich ist.
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
MfG Marius
-
Also so siehts momentan bei mir aus:
I1--------[Q1
T2--------[Q2
'-------TT2
O3-------[Q3
T2 )( H:M + (TT2 identisch)
I1 03:55
I2 00:05
T: kommt da noch was hin?
O3 A 11:23 +
D MO-SO
ON 04:00
OFF 22:00
Also Q3 ist momentan geschaltet also hat die wohl funktioniert da sie ja seit 04Uhr an ist.
Nochmals Danke für die Hilfe Bluebello.
MfG Marius
-
Achso bis auf den Thermostaten im Eingang I1 wird doch alles mit Dauerstrom versorgt oder irre ich mich?
-
Mit TT1 wird sozusagen der Motor vom Timer versorgt.
Der muss direkt mit der linken Seite verbunden sein
Also nicht
T1-----------[Q3
'----------TT1
sondern
T1-----------[Q3
--------------TT1
Dann würde der Timer ja nur laufen, wenn er gerade ein Signal raus gibt.
Gibt keinen Sinn.
Du kannst mehrere Zeituhren verwenden, und die mit einem externen Schalter umschalten.
zum Beispiel Schalter auf I5 für kurze Zeit mit O3
Schalter auf I6 für lange Zeit mit O2
O3------I5-----[Q3
O2------I6--'
-
Also könnte ich nen Wechselkippschalter nehmen den ich dann für Wuchs auf O2 und für Blüte auf b schalten kann? Gibt es denn 230V Kippschalter? Also meine die hier zB (http://image01.conrad.com/m/7000_7999/7000/7010/7011/701185_LB_00_FB.EPS.jpg)
Wie würdest du das sonst lösen denn der Kontakt ändert sich ja nicht täglich will nich nen taster jeden Tag drücken müssen. So hab ichs nun zumindest verstanden...
TT1 änder ich sofort um aber die Zeiten müssen bei T1 und TT1 identisch sein oder?
MfG Marius
-
Zum Umschalten zwischen Blüte und Wuchs brauchst du nur einen einfachen EIN/AUS Schalter den man an einen Eingang schaltet.
Eingang -> 0-Signal (Schalter ausgeschaltet) = Wuchs
Eingang -> 1-Signal (Schalter eingeschaltet) =Blüte
Zum Programm:
Uhr Wuchs ----- Nicht Eingang Schalter ----- Ausgang Lampe
Uhr Blüte ----- Eingang Schalter --------!
Martin
-
Und wie wird das dann programmiert? Trotzdem brauch ich nen 230V schalter.....
MfG Marius
-
Wo wir grad bei Schalter sind. Kann ich nicht einfach P1,2,3,4 als Umschalter für Wuchs und Blüte nehmen?
MfG Marius
-
Zur Programierung:
du kanst die Eingänge auch als Öffner abfragen.
Wie man das direkt an der Easy mach kann ich nicht sagen, da ich nur mit der Software programiere und hier keine Easy habe.
Schau dir das Bild im Anhang an.
Ja, du brauchst einen 230V Schalter zum Umschalten. Aber wo ist denn dabei dein Problem. Du kanst doch einen Schalter aus deiner Bastelkiste nehmen.
Martin
-
Wie mann die als öffner einstellt weiß ich wohl. Welcher Anhang? Was meinste zu den P tasten?
MfG Marius
-
Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4
Anhand der obriegen Daten habe ich ein kleines Programm erstellt.
ich hoffe das du damit klarkomst :)
Martin
-
TT1=T1? Also selbe Daten?
-
Ja, Das eine ist nur das Relais vom Timer, das andere die Spule.
-
Perfekt dann is ja alles fertig danke bluebello und martin.
MfG Marius
-
Allerdings Martin? Du hast nen zweiten P für MO2 vergessen... Aber ich habs nachgetragen hoffe es klappt alles wie gehabt. Danke noch mal euch beiden. Noch allen nen schönen Abend.
MfG Marius
-
Hallo Marius
Wofür brauchst du die zweite P-Taste und den zweiten Merker (M02) ???
Ich benötige den Merker (M01) nur, weil die P-Tasten nur solange 1-Signal haben, solange sie gedrückt werden. Der Merker (M01) ist als Stromstossschalter geschaltet. P-Taste gedrückt-> M01 schaltet ein und bleibt eingeschaltet. P-Taste nochmal gedrückt -> M01 schaltet aus und bleibt ausgeschaltet. Und der Merker M01 schaltet zwischen den Zeitschaltuhren um.
Martin
-
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.
-
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.
So ganz verstehehe deine Aussage nicht ::)
Welcher Q ???
zu welcher Zeit sollen beide "Saft" haben ???
Martin
-
O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'
Also es ist nun 12Uhr mittags es sollten sowohl ind der Wuchs als auch in der Blüte nun die Lampen an sein. Drücke ich P1 wechselt er in die Wuchsphase also von 4-22Uhr hab alles nach deinem Plan gemacht.
MfG Marius
-
Hallo Zion!
Bei dem Programm vom Martin wird nicht M1 und M2 verwendet, wie bei mir.
Er hat die Sache (zugegebeneremaßen) einfacher gelöst.
Da Mit M1 und Nicht M1
Wenn du die Taste gedrückt hast, dann ist M1 aktiv und H02 wird verwendet
Drückst du die Taste nochmal, wird M1 inaktiv und H1 wird verwendet.
Leider hast du somit keine Rückmeldung, welche Uhr jetz verwendet wird. Das kannst du nur mit Easysoft und Programmierkabel schaffen. Dann kannst du das Display verwenden und nützliche Informationen anzeigen.
Die Möglichkeit mit dem externen Schalter würde ich noch nicht ganz vom Tisch kehren.
Dann nimmst du statt M01 den I02 mit einem Schalter. An dem siehst du anhand der Stellung, welche Uhr aktiv ist.
Noch ein interessanter Gedanke: Mit einem I 0 II Schalter kannst du die Beleuchtung sogar ausschalten, wenn du zwei Eingänge hernehmen möchtest I03 wäre dann M01 nicht
cu
Hans
-
Also ich hab nun M1 M2 zwei genommen P1 gedrückt somit is doch dann O1 aktiv oder nicht? Also Wuchs nun wollte ich erstmal P2 für O2 nehmen und mir dann sonnen on off on wechsler holen.
MfG Marius
-
Hallo Markus!
Bleiben wir als Diskussionsgrundlage beim Beispiel von Martin.
Um O1 (H01 in der PDF) zu aktivieren muss M1 deaktiviert sein
Um O2 zu aktivieren muss M1 aktiviert sein.
Nur eine kleine Änderung würd ich vornehmen:
P1---------RM1 //Merker 1 ausschalten, O1 wird benutzt
P2---------SM1 //Merker 1 einschalten, O2 wird benutzt
Damit hast du die Kontrolle drüber, was du schaltest.
Zwar noch keine echte Rückmeldung, aber immerhin
cu
Hans
-
Also ich habs nun halt so
O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'
P1----------------M1
P2----------------M2
Klappt auch bis jetzt. Aber Kippschalter wird kommen
-
Hallo
Als was steuerst du die Merker M01 und M02 an (Schütz, Stromstoss,...) ???
Was ist wenn beide Merker 1-Signal haben.
In meinem Beispiel habe ich den Merker M01 als Stromstossschalter (Eltako) angesteuert. Im Beispiel auf die Negierung (Strich über dem Merker) von M01 in Zeile 004 achten.
-
Hier ein Beispiel mit Setzen und Rücksetzen so wie es auch Bluebello beschrieben hat.
-
Hier ein Beispiel für einen Einfachen EIN/AUS Schalter.
Es wird nur ein Eingang für die Umschaltung benötigt.
-
Hier ein Beispiel mit Umschalter.
Es werden zwei Eingänge für die Umschaltung gebraucht.
-
Ja so wie auf deinem P1 P2 Bild hab ichs momentan geschalten hab das O bei MO1 MO2 vergessen sry falls dies zu verwirrung führte. Werde in jedem Fall nen 3Pol Wippschalter einbauen also dein Letztes Bild.
Danke euch beiden.
MfG Marius
-
Ich verwende keinen Merker M02.
Ich schalte nur mit den Merker M01 um.
Martin
-
Hey habe durch Zufall bemerkt das die Pumpen gar nicht laufen. Stand einmal am Anfang dabei als die Pumpen nach 2min ausgingen. Leider springen sie nicht wieder an.
Hab an T1 und TT1 folgende Einstellung wie Martin gesagt hatte:
T 1 (Blinkend)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 h : 05 min
I2: 3 h : 55 min
Woran liegt das?
Bitte um schnelle Hilfe muss nun alle 3Std knöpfchen drücken bissl blöde immer aufs Feld zum Pumpen starten.
MfG Marius
-
Hallo Marius!
Ich habs auch nochmal ausprobiert. Das muss funktionieren.
Wird TT1 auch wirklich dauernd versorgt?
-
Hallo Marius
schau dir den Timer im Status an.
Martin
-
Also TT1 hat in der Steuerung eine dicke ------Linie also strom is drauf! muss da beim T1 n *oder n - sein? Bei mir funzts nich sry
-
+ oder - zeigt nur, ob du die parameter unter dem laufenden Betrieb im Parametermenü verändern kannst.
Versuche doch mal die Zeiten umzustellen, auf Sekunden, damit du dem Timer zuschauen kannst.
Dann muss der Pfad
T1---------[Q1 blinken
Wenn der das nicht tut, dann stimmt was in der Programmierung nicht.
Blinkt er, fehlt es an der äußeren Verdrahtung.
-
Hey habe durch Zufall bemerkt das die Pumpen gar nicht laufen. Stand einmal am Anfang dabei als die Pumpen nach 2min ausgingen. Leider springen sie nicht wieder an.
Hab an T1 und TT1 folgende Einstellung wie Martin gesagt hatte:
T 1 (Blinkend)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 h : 05 min
I2: 3 h : 55 min
Woran liegt das?
Bitte um schnelle Hilfe muss nun alle 3Std knöpfchen drücken bissl blöde immer aufs Feld zum Pumpen starten.
MfG Marius
Hallo Marius
Nach deiner Einstellung sollte die Pumpe 5 Minuten an sein und dann 3 Stunden und 55 Minuten aus sein. Danach wieder 5 Minuten an usw.
Das bedeutet der Zyklus wiederholt sich nach 4 Stunden, nach 3 Stunden ist die Pummpe immer noch aus.
Zum Testen setze die Zeiten doch herunter.
Zum Beispiel 2 Minuten an und 2 Minuten aus. Dann kanst du daneben stehenbleiben und die Funktion der Schaltung überprüfen.
Martin
-
Hab ich schon sie läuft nicht an
-
Dann gibts eigentlich nur noch eine (softwaremäßige) Erklärung:
Du greifst in einem anderen Teil von deinem Programm auf den Timer (zum Beispiel mit RT1)
oder auf die Spule Q3 zu.
Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
cu
Hans
-
Ich probiers mal danke nochmals.
Gruß Marius
-
Also TT1 hat in der Steuerung eine dicke ------Linie also strom is drauf! muss da beim T1 n *oder n - sein? Bei mir funzts nich sry
Hallo Marius
besteht die Linie im Status vor dem TT1
aus ---------- (Minuszeichen) oder
aus ===== (Gleichheitszeichen) ???
Martin
-
=====
-
Hallo Marius
Die Linie aus Gleichheitszeichen sagt das der Timer angesteuert wird.
Da wir dien Programm hier nich begutachten können fällt mir dazu auch nicht ein.
Was du noch versuchen kanst:
Nimm einen anderen Timer.
Nimm einen anderen Ausgang.
Martin
-
Ok ich versuchs mal
Edit: klappt auch nicht ich werd jetzt ne Zweite Schaltuhr nehmen und denn halt ABC.. 4Std auseinander legen is ja kein Thema..... Danke für eure Mühen.
Gruß Marius
-
Hallo Marius
Hast du auch die Betiebsart des Timers richtig eingestellt.
Martin