Autor Thema: Easy 600  (Gelesen 2426 mal)

Offline Hollender

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
  • I love easy-Forum.net
Easy 600
« am: Januar 20, 2004, 12:17:45 Nachmittag »
Hallo!

Kann ich in der Easy 600 oder 4.04 mehr als 3 Eingänge
in reihe legen?

Kann ich mit einem Eingang einen Gewisse Teil des Stromlaufplans Überspringen?

Z.b.

Ich habe einen Schalter der mir einen Motor zum befüllen eines Behälters freigibt.
Mit einem Taster (Merker) schalte ich den Motor für eine gewisse zeit ein.
Als nächster Schalter im Stromlaufplan ist eine Verigelung mit dem Motor der den Behälter entleert.
Und dann der ausgang geschaltet wird!

Ich möchte aber noch einen Schalter in den Strompfad mit einschleifen!

Ist das Möglich?

Könnte ich auch den Strompfad im laufenden Programm mit einem Schalter überspringren?


In der Easy soft gibt es einen "Sprung" in der Menüleiste bei den Aus-Eingängen, Merkern usw.!
Was kann ich damit machen?  

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: Easy 600
« Antwort #1 am: Januar 20, 2004, 12:54:33 Nachmittag »
Hallo Hollender,
zu Frage 1:

Direkt kann man bei der 600 Reihe nur 3 Kontakte in Reihe legen. Aber es gibt ja Merker. Du legst also die ersten 3 Kontakte in Reihe auf z.B. Merker 1.
Mit diesem Merker startest Du den nächsten Strompfad und dann kommt dein 4 Eingang. Über diesen Umweg hast Du dann 4 Eingänge in Reihe geschaltet.

zu Frage 2:

Ja, man kann gewisse Teile überspringen. Du nimmst deinen Eingang und als Spule setzt du den "Sprung". Als Parameter trägst Du z.B. eine 1 ein.
Als nächstes kommt der Programmteil der übersprungen werden soll.
Danach nimmst Du wieder den "Sprung" aus der Menüleiste und setzt ihn in Strompfad A. Als Parameter trägst Du wieder die 1 ein.
Kommt jetzt dein Eingang springt das Programm zwischen den beiden Sprungmarken.

MfG
Ralf