Autor Thema: max.Speicher bei MFD80  (Gelesen 3612 mal)

Offline rheumakay

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
max.Speicher bei MFD80
« am: Januar 28, 2011, 14:31:46 Nachmittag »
Hallo,
ich möchte ein MFD einsetzen um mir Störmeldetexte auszugeben (8Bit Digitaleingänge = 255 Meldungen).
Ich benötige ALLE 255 Meldungen.

Ausgesucht habe ich mir ein MFD80-CP8-ME+R16.

Mein Problem ist anscheinend der maximale Speicher, d.h. es reicht nicht aus alle 255 Meldungen einzugeben (1Meldung= 20Byte )
Etwa 7800Byte hat das leere Modul. Geteilt durch 20 sind das 390 Meldungen.
Würde mir ja reichen , allerdings hat ja eine Meldungsreihe nur 16Zeichen, deswegen wollte ich 2 Meldungsvariablen anlegen.
Aber dann reicht der Speicher ja nicht mehr.
Im Möller katalog habe ich von einem CPU Modul mit doppeltem Programm/Maskenspeicher gelesen (MFD-CP10-ME) .
Wäre das die Lösung??

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: max.Speicher bei MFD80
« Antwort #1 am: Januar 28, 2011, 16:15:53 Nachmittag »
Das MFD-CP-10 könnte die Lösung sein:

1. das MFD-CP10-... hat den doppelten Programm- und Visualisierungsspeicher

2. das MFD-CP10-... hat eine bessere Speicherverwaltung. So muss die größte Visu Maske nicht mehr vom Programmspeicher abgezogen werden.

Allerdings habe "ich" noch nie einen Meldungstext mit 255 Texten definiert. Dies sollte man mal mit der easysoft testen !!!

Viele Grüße
Paul